IT系統由于沒有中性線,三相380V怎么變成單相220V的電源,原理不是很清楚 加380/220V的變壓器?原理解釋下,整個系統從頭到尾都沒有中性線
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
在單相負載兩端并聯單相負載,會造成每一負載功率降低,這是我們在生活中見到的現象,比如一插座板已經插有一臺燈,這時再插上一220V單相設備,會發現臺燈變暗. 但是從理論上怎么講不通啊,根據功率公式P=U2/R,電壓不變為相電壓,應該功率不變啊?問題出在什么地方呢?盼賜教
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
請教個問題,電箱一個三相的出線回路如果只接了一個單相的設備,計算電壓降是按單相還是三相。還有是怎么接的,剩下的兩條相線放著不用嗎。
08年第一天下午專業考試第6題:已知某三相四線380/220V配電箱接有如下負荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,試用簡化法求出該配電箱的等效三相負荷為下面那一項? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 請教高人解答?
單相計量模塊一般用來計量50或60Hz的工頻交流電,最通用的計量芯片當屬美國AD公司的ADI7755ASS;其工作原理圖如下:這張原理圖在10年錢,價值超過10萬元;用這張原理圖生產的單相電能表超過1千萬只,可謂一個劃時代的產物。現在有機會將他公布出來供大家學習參考!有興趣的朋友可以登錄此鏈接查看相關計量模塊http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13或者登陸該公司主頁進行產品查詢:http://www.webaic.com也可致電郭先生:18820258384 或加QQ:361651606
路燈照明配電箱進線是三相五線YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,2kW一個回路(8個燈),請問這個單相的回路壓降怎么計算?我師傅說可以按三相計算
單位生產低壓電容柜,需要做一臺試驗臺,對電容柜做出廠試驗。需要一個模擬單相5A電流供至控制器。請教各位專家,怎樣用調壓器加什么元件可實現這樣的功能!另對調壓器的容量有何要求!!請指教!!
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
最近本人負責一個改造廠房的項目,美國公司提出廠房內的部分新增設備規格是單相110V,20A。據本人了解,這個廠房在二樓設置有變配電房,其中有一臺現成的500kVA的10/0.2kV的干式變壓器。可是原廠房電氣負責人告訴我這臺低壓側為3相200V的變壓器分出來單相電壓是100V的,恐怕無法滿足110V的要求。請教論壇各位高手,如此來我怎么做才能得到單相110V的電壓呢,再增加一臺單相變壓器么? 三相200V為什么對應的是單相100V而不是110V?
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
前段時間做了個住宅樓改造的設計,6KW一戶,共80戶,總負荷480KW,使用系數0.5,計算電流為456A,選了3P/500A的開關,甲方說我錯了,單相負荷不是這樣算的,說選的開關太大了,請高手指教!
比如20kw,三相的話是這樣:20/0.38/1.732/0.85=35.75,單相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,那三相的話,每一相的電流是多少呢 ?
我單位有一個大燈箱,原設計施工時采用單相分3路供電,20A的微斷開關,2.5的線,每路實測電流約4A;前幾天不知為何其中兩路在燈箱內并聯了,目前出現這兩路都跳閘現象,請教(跳閘)這是為何?因燈箱內不易進人檢查,能否將這兩路出線并接到一個開關上?或其他方法?急!謝了!
在低壓配電中,確定設備容量時,有一條是“單相負荷應均勻分配到三相上,………當單相負荷全部為線間負荷(接在線電壓上)時,Pe = √3 Pe1+(3-√3) Pe2疑惑:單相負荷為何會接線電壓上?線電壓不是380伏嗎?接在線電壓上怎么是單相負荷?
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
各位工程師,我對電氣是菜鳥,單相和三相的功率怎么算電流?比如單相1000W=?安、三相1000W=?安。懇請各位工程師給個意見。