  • 關于百級手術的的幾點疑惑

    本人剛接觸手術室凈化,有幾個地方還不是很清楚:1、規范上百級手術室的送風量是按照工作面的迎面風速來確定的,也就是是,百級手術室,不論面積大小,送風量都是一定的,不知是否正確。2、關于送風量Q多少的問題:Q=6.24*0.45*3600=10109;Q=6.24*0.35*3600=7860,這兩個那個正確,也就是說,出風口風速是0.45m/s計算(我在一書上看到的),還是按0.35m/s計算?3、關于負荷計算:我一般算出來的百級的表冷負荷大約為40KW,二次加熱量為30多KW,不知道這是否正確?前幾天公司來了一個做了7、8年的前輩說百級表冷負荷只要10多KW。

  • 手術室風量與風口如何確定?

    我剛到一家專做醫院凈化空調的工程公司上班,但對供應室和手術室的送風量一直都很模糊,請各位賜教!

  • 關于手術部凈化的資料匯總

    醫院手術部凈化是凈化空調的一個分支,專業性很強。凡是對此方向感興趣或者需要資料的網友可以來此手術部凈化站中站http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=142&t=1同時,也非常歡迎各位提供相應的該方向資料,可以跟帖回復。對提供數據,論文,技術,圖紙等資料的網友一律有獎,希望斑竹支持。

  • 請教個眼科手術室的問題

    眼科手術室面積24.8m2,凈高2.5m,采用局部送風,孔板面積為1300*1300,這么小的孔板能達到要求嗎?還有確定百級的房間的送風量?有高手加我個QQ還想問點問題35680775

  • 關于手術室墻體材料的選擇

    目前手術室墻體各種材料都有:有不銹鋼板加油漆,有鋁板加油漆;還有的直接是基材貼鋁塑板或索潔板;我所經過的手術室都是用不銹鋼板加油漆的,個人感覺做好了后非常漂亮,但是施工難度很大,非常耗人工;其他材料如何,還請大家從材料本身及施工過程等方面交流交流

  • 關于醫院手術室設置問題

    某縣級醫院的手術室為一級供電 按一級供電 需要兩路電源 但是電力只能提供一路高壓 那么設置柴油發電機組作為第二路電源是否可行 對于手術室 急診室 允許斷電時間是多少 需要一定設置EPS嗎??謝謝了 希望大家多多指教啊

  • 關于手術室設計中的一些問題

    1.一次回風系統,根據房間體積和換氣次數計算出送風量,再確定新風量,新風量的確定里以下幾種: A.滿足排風,維持室內正壓,是按照新風量=排風量 房間體積×換氣次數差(問題:此處的換氣次數差應該取多少次,是不是新風量取的換氣次數和排風的換氣次數差) B.滿足人員需求,新風量=人數*人均新風量需求(問題:人均新風需求量按照60m3/h,人數不同級別的手術室 一般都取多少呢) 而且看過有些廠家的設計方案,送風兩和新風量會有一個計算值和一個實際取值,這兩者之間的取值關系是什么? 2.手術室機組冷熱負荷計算 看到網上一個關于手術室機組冷熱負荷的計算公式,Q冷=Q內 Q新風 Q管道 Q再熱;其中Q內是按照一般的負荷計算方式,維護、日射、人體、照明、設備、物料、滲透、潛熱,那Q管道指的是什么呢,給出的計算式是Q管道=Q風機 Q風管,這個怎么計算 3.風管機組的功能段組成順序,一般都是什么順序比較好 組里的大神么,多多指教哦!!! <

  • 您對潔凈手術室了解多少?

    如果您是從專題頻道鏈過來的,必須在這里重新投票之后才能使您的投票生效,謝謝支持!

  • 用手術工具擺成的城市模型

    誰能想到那些冰冷的手術工具可以用來制作精致、復雜的建筑模型呢?著名的英國藝術家Damien Hirst用行動證明了——“我可以”。他用大量手術工具和金屬物品如解剖刀、縫合針、刀片、鉤子、鐵屑和別針等工具建造了一個個細節具體的名為“黑色手術城市”的系列拼貼畫。在Damien Hirst最近位于巴西白立方畫廊的展覽上,他選擇了17個作品展出。而作品所代表的城市都是他曾經生活過的地方或者是類似羅馬,梵蒂岡,利茲城,北京,莫斯科,倫敦和紐約這類政治或宗教中心。為了做一個拼貼畫,Damien Hirst往往需要收集大量的手術工具和廢金屬,然后將它

  • 論優化手術部建筑平面布局:

    該醫院手術部由于手術室數量較多采取了環形布置方案,手術室潔凈輔房位于建筑平面中間,這樣的布置方案具有流程短捷,效率高的特點.手術部的通道布置采用雙通道方式,中間通道設為潔凈走廊,外廊設為清潔走廊,這種方式便于做到清潔分明,疏散方便.

  • 關于手術室電氣設計的問題

    本人最近在做某個醫院手術室的電氣設計,在查看綜合醫院設計規范時有這樣一條:2類醫療場所,配電系統應設置過流保護。隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護。二次側應設置雙級斷路器。手術室配電系統應設置過流保護,而隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護,那是不是只能用帶過流保護而沒有過載保護功能的斷路器做開關,但具我所知,目前市場上并沒有只帶過流保護不帶過載保護功能的斷路器,其他各位前輩是不是有過手術室電氣的設計經驗,如果有,對于這個問題是怎么解決的? 另外問個問題:目前是否有只報警不動作的漏電斷路器產品...有的話,給提供個型號..

  • 關于手術室PAU空氣處理問題。

    最近看了一份圖紙,設計說明有這么一句話:夏季工況,將新風集中降溫除濕處理,先通過新風機內足夠多的盤管確保將新風除濕處理到14°C以下,針對冷水盤管除濕能力有限的情況,在盤管后設置直冷式除濕機,確保可以將新風除濕處理到12°C以下,并通過除濕機的冷凝器升溫至較高的溫度,使其相對濕度較低。我想問的是:1,經過直冷式除濕機的冷凝器處理后的空氣,溫度是否升高,如是,如何求得其狀態點。2,除濕機如何選型。我第一次做手術室。還望高手解惑。

  • 請問手術室的濕度問題怎么解決?

    醫院手術室中,干球溫度可以符合要求,但是相對濕度比設計值高很多,請問如何調節?現在只有關閉新風閥門可以降低濕度,可這樣不能保證手術室的正壓。請問有什么比較的方法調節?

  • 請問手術室要裝多少插座箱

    規范上有一句話“潔凈手術室內醫療設備用電插座,在每側墻面上至少應安裝 3 個插座箱,插座箱上應設接地端子,其接地電阻不應大于 1Ω。如在地面安裝插座,插座應有防水措施。 ”每側墻面上安裝 3 個插座箱,是不是理解成四面墻要一共要安裝12個之多。需要這么多么嗎?

  • 醫院手術室的新風引進問題

    現在有一個醫院手術室及其相關輔房的潔凈設計。機房內有多臺組合式空調機組,分別對各區送風。現在的方案是:所有空調機組的新風都從一個開在外墻上的新風采集箱(帶中效過濾)上引入。有幾點不明白的,在這里請教:1.這個新風采集箱的尺寸如何確定?是根據所有空調機組的的新風量總和確定的吧。具體怎么算的?2.按這個思路引進新風的話,是不是新風的引進純粹是靠各臺空調機組自身的風機風壓引進新風了,而這個新風采集箱內則不需要任何動力設備?3.如第二點所說,如果新風是由機組自身的風機吸入的話,那安裝完成后新風量多少的調節是不是就靠新風管道上的多葉調節閥控制了?以上問題,望前輩、同仁指點。

  • 有關手術部的電氣設計資料!

    總結的各家所長,請各位大蝦指點!!

  • 請教關于凈化手術室的熱濕比問題

    請問各位,凈化手術室的熱濕比是個定值嗎?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手術室里面的設備、人員都是固定的,散熱散濕也應該是大致固定的,請問這種想法對嗎?

  • 請問手術室和ICU怎樣布局合適?

    請問手術室和ICU怎樣布局合適?

    這是某醫院的平面布局圖。我剛入這個行業,以前只是修改局部,看了些資料,還不到兩個月。今天師傅給我發了兩張圖來,讓我試著修改優化下其中5間手術室及ICU的布局圖。我查詢了一些資料,感覺還是無從下手,希望大家幫幫,提下建議

  • 求,手術室電解鋼板的施工

    我就知道個,清理現場---放線--方鋼龍骨施工---空調、水電施工---電解鋼板施工,不知道對不對,求更詳細的施工方法