建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
明渠中的平坡和倒坡,怎樣判斷其過水流量和水深。如一平坡(其臨界水深為1.78米),其下游渠段比降為5‰(其臨界水深為1.66米,正常水深為1.50米),上游渠段未知,請問如何判斷平坡段的水深范圍及流態,以及平坡與上下連接渠段的關系還希望各位大蝦多多指教
小小的軟件,用來計算管道的!
這次做的采暖采用的是同程式,水力計算我只是算了一個最不利管段的,因為原來畢業設計時算過,不平衡率總是超過15%的,當時老師說實際上總是用閥門調節的大家說一下你們一般是說明用閥門調節還是不平衡了通過改管徑使它平衡?大家平時都水力計算么?
為什么?工程上,一般地暖主管立管已經做好,地暖施工方只做管井以后的工作。設計院要求做水力計算,但是地暖支管及加熱管管徑甲方都已經定了(通常加熱管20,支管25或32)。那我們做水力計算還有什么意義?:L 而且地暖至今我也沒見到個正確的水力計算方法!!:(誰有正確的給咱一個趙 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 編輯 ]
請教各位大蝦,如一個供水環路,有干管和支管,已知其進水流量,再知道其水流速范圍如1-1.5m/s,能做水力計算定各段管徑嗎?關鍵是各段的設計秒流量怎么算啊?
各位,我不是做設計的是管材廠家,碰到一個這樣問題,甲方讓我們核算水力平衡。壁掛爐采暖,也是同程的管都采用De25的,一層的壓力損失2300pa,二層就11000pa 。這樣安裝了的話使用會有問題嗎,不平衡率在多少才合適啊。
最近做了個渡槽的方案,接觸了下渡槽的計算,對于課本上的渡槽的水力計算模型有好些地方不懂,在這里提出來,希望大家一起討論下!!!!下面是課本上的渡槽的水力計算模型,大家看看!
在風管系統風口風管都布好后進行的風管水力計算,算出的結果常常不好控制管徑,比如你想1000X400,但算出來可能是800X500。因些我想,能不能由用戶個人定義一個風管管徑使用序列,而計算的結果均向這個序列上卡。比如我想定義:320X200,400X250,500X320,500X400,500X500,630X500,800X500.。。。。。然后每一段又可以定義嚴格些的風量控制區間,這樣計算的結果就會嚴格的達到你想要的結果,不會出現同一風量不同管徑的情況了。在做大型商場時,這個功能很重要,要不然量出各區的管徑有出入甲方會提意見的。當然可以調,但量大的時候,自己一點點的調整很費勁。以上是我的建議
我現在要對一個大約150萬平米的熱網系統進行水力計算,手中有熱力管線的圖紙,有二次循環泵的型號等等,怎樣計算各分支管道的阻力,校核泵的最佳設計曲線?
水力計算軟件
剛上班就被派算風管水力計算,實在不是太會算,望大家教教我,只是算沿程壓力損失就成~~還有管段是怎么分段的望大家賜教~~謝謝了
誰做過水力沖填的土料固結計算?該怎么算?水力沖填壩的渡汛措施是什么?500萬方的土料在4月15日到8月1日全部沖填完,土壩能渡汛嗎?
在搞畢業設計,在自動噴曬水力計算時遇到的一個問題:當管路中的秒流量超過設計流量時就按設計秒流量算,那以后管路中管徑怎么選啊 ?有什么依據啊!!選管徑的依據不是流量啊,既然流量不變了,那管徑還有必要變嗎?謝謝!~!!!
fluent是當今最著名的CFD軟件之一,它在水力機械方面有很多應用,而少見在在水工方面的應用。那么請教各位高手fluent在水工上有很重要的價值嗎?
請問各位大俠誰用過國外的水力計算軟件,尤其是建筑給排水和室外給排水的計算軟件,要是誰用過咱們探討一下下!!我的QQ:250748288
有個賓館工程,建筑給的井太小了,排風只能集中排.能不能廁所里放排氣扇,通過管道送到風井.在風井頂端加個屋頂風機?如果可以的話排氣扇和屋頂風機該怎么選?最遠的排氣扇離屋頂風機水平50m,豎直10m左右。平面圖如下
大家是如何確定主管管徑的,按作用面積內的用水量嗎?8L/min.m2的噴水強度作用面積內水量是22L/s,那流速一般取多少啊?規范說可以大于5m,那管徑可以小很多,DN80都能滿足,還有規范附表局部阻力的當量長度感覺很大啊?什么流速下的值啊?按此計算損失合適嗎?謝謝。
請各位高手指教下,我用鴻業7.0算水管的阻力的時候,為什么供回水管路的阻力不一樣,其參數值我設定的都是一樣的,這是什么原因了,供回水管是一樣長的.請各位高手解答下,先謝謝了!
大家嘗試著用一下吧