框架梁柱節點核心區柱箍筋,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂。由于此處為節點部位,結構應力最大,所以十分重要,但由于梁柱鋼筋交叉較多,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,所以是工程檢查的重點部位。
框架強柱弱梁,節點猶應加強。 核心復合配箍,括號之中呈詳。 參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2.2
規范中對于梁柱節點核心區有特別的規定,可是我比較模糊的是因為節點核心區與柱的加密區到底怎么區分?而且節點核心區本來就是在柱的加密區內的,這種情況怎么處理呢?
柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm結果顯示Asvj=10.25,G1.74--1.74.請教一下:改柱節點核心區的箍筋應該是多少啊?我是按單面配的10.25/4=2.56>254.5,難道箍筋得取20的?還是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 謝謝哈~
高規C.1.1設防9度及1級的框架求節點核心區剪力設計值中Mbua需要考慮抗震調整系數嗎?同時剪力設計值也是按兩個公式中取大值?
最近發現一個工程8度區,二級框架的節點核心區配筋很大,具體顯示在satw-8 分析結果圖形和文本顯示菜單中的混凝土構件配筋及鋼構件驗算簡圖中。數值在柱子中標出。satw-8手冊上說這是節點核心區的配筋 根據混凝土規范11.6.2和11.6.3計算得出(在抗震規范附錄里也有同樣公式)。比如核心區配筋竟然達到6.0(cm*cm) 可是柱子加密區箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密區箍筋簡單配置到節點區是遠遠不夠的,且真配那么多鋼筋節點混凝土也不容易澆筑。我核對了以前做的一些工程都有類似問題存在,不知道大家發現沒有,怎么處理?
今天小男子加的一個群里,有兄弟說他做的一個異形柱工程審圖時,審圖提出異性柱框架節點核心區受剪承載力驗算在規范上是強條,現要求提供計算書。小男子就用EXCEL做了個計算的表格,希望對有大家有幫助。將來自己被審時也能用到!
satwe中的關于框架結構的節點核心區設計剪力是如何計算的啊,我根據規范利用手算驗證感覺不對呢····我的算例中的一根頂層柱,兩個方向的梁彎矩差不多,但是設計剪力卻差好多,完全摸不到頭腦啊,求各位大神幫助解釋一下啊
抗規附錄D,梁柱節點核心區的抗剪驗算,規范只規定了由梁端彎矩與柱的剪力所引起的剪力設計值,但沒有考慮由柱端彎矩和梁端剪力引起的剪力設計值,為什么?
做了一數據中心北京地區 框架結構 選用四級鋼 節點核心區面積比用三級鋼計算面積小 這是為啥混凝土規范4.2.3條fyv》360時 取360 11.6.4公式看不出為啥面積會有區別 另普通箍筋三級鋼和四級鋼沒啥區別 哪位給解釋一下啊 謝謝
做的一個框架,有兩個柱子節點區Asv箍筋面積過大,在配筋時怎么配呢?
框架結構梁耗能,強等常與柱不同。節點核心區隨柱,分澆需待其初凝。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2-12014.4.12
16G101-1中寬扁梁節點核心區的附加縱向鋼筋是什么作用?如果是計算抗彎,那為什么配置在梁高中部?感覺不是抗彎,而是構造!但不知道這樣的構造有什么作用?請各位大神不吝賜教!
本帖最后由 ytg123456 于 2014-6-11 06:01 編輯 節點核心區C60混凝土澆成C30梁板混凝土,各位大師有何加固方案?
放柱子的核心箍筋很麻煩,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,謝謝!!!
異形柱梁柱節點核心區抗剪驗算截面不滿足要求,可以采取梁端增設支托或水平加腋等構造措施。梁端增設支托的做法是怎樣的,各位碰到這種情況怎么處理的。8度地區7層住宅用異形柱加少量剪力墻合適嗎。
圖片中的一框架柱,框架結構,三級抗震,柱混凝土等級C30,根據柱的箍筋面積怎么算。還有就是核心區的配箍怎么復核呀,虛心求教!:)
如題,《抗規》要求一、二級框架要計算框架節點核心區的抗剪承載力,這部分的計算內容在哪里看得到啊?我想應該是satwe吧,是在哪里呢?
既有框架結構節點核心區周圍的錨固-霍jing
本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 編輯 如題,《建筑抗震設計規范》GB50011-2010 附錄D:框架梁柱節點核心區截面抗震驗算,D.1.2-2 適用梁柱中心線不重合且偏心距不大于柱寬1/4,那么缺省解釋就是D.1.1-1條適用梁柱中心線重合了,那么當梁柱中心線不重合且偏心距大于柱寬1/4時,該如何計算?另外《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第6.1.5條:……柱中線與抗震墻中線、梁中線與柱中線之間偏心距大于柱寬的1/4時,應計入偏心的影響。……這個偏心影響在“框架梁柱節點核心區截面抗震驗算”時該如何考慮?框架梁柱中心線不重合且偏心距大于柱寬1/4,這種情況在框架結構及框剪結構中比較常見,特別是外圍軸線處,梁柱均為外邊源平齊,梁寬取墻厚200,而柱截面取500,此時偏心距150>125(500/4)。