圖紙簡介: 該圖紙是一個框架柱加固圖紙,事故原因混凝土壓碎壓酥,加固方法:柱全高打磨,掏出壓碎,壓酥混凝土,環氧樹脂密封膠密封,用型鋼環繞加固柱子,柱加鋼板后用C30細石混凝土澆筑柱子到項。圖紙包括:加固說明,柱子現狀圖,柱子加固前處理圖,柱子加固圖,柱子外包大樣圖和剖面詳圖。 投稿網友: zhou1quan2lin3
圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?
圖紙簡介: 本工程為底層框架砌體結構;抗震設防類別丙類;抗震設防烈度為6度加固后結構安全等級為二級,加固設計使用年限為50年。 投稿網友: songxifu 上傳時間: 2013-07-22
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目局部框架柱加固結構施工圖,圖紙包括:加固設計說明、框架柱加固節點及剖面圖等。 投稿網友: dj1250 上傳時間: 2014-06-05
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
框架節點加固方法探討.pdf
底框內框架抗震鑒定加固
希望能多提供加固方法,圖紙,計算書。。。。。。。。謝謝!!加固太難了!學校抗震加固,主要是梁柱的加固[ 本帖最后由 a_zaza 于 2009-12-9 15:38 編輯 ]
某橋墩柱加固設計與處理技術
以橢圓形3層單間辦公樓。短向是單跨框架結構,四周填充墻,這樣一個單獨房間形成的建筑。加固的話如果改多跨,房屋中間增加柱,不合適。改框剪的話怎么改?增加翼墻的話,應該怎么增加?是每跨兩個柱兩側都要怎加呢,還是怎么。我考慮它有一圈填充墻,是否可以加140厚板墻加固,等效砼剪力墻。就變成了雙向剪力墻結構了。
圖紙簡介: 加建一層鋼筋混凝土框架結構框架柱加固圖,其中包括平面圖,加固大樣圖 投稿網友: ddwc116 上傳時間: 2014-05-15
圖紙簡介: 該圖紙為框架結構建筑框架梁柱加固節點詳圖,圖紙內容包括:框架結構典型節點加固通用詳圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: cxr2011_aa 上傳時間: 2011-03-20
07年注冊的號,常年來多看少說,今天終于混到2顆星了。第一次發帖紀念哈……電腦里有以前工地的照片。多是有質量缺陷的(本人做的是監理),每張都記得清楚。這次發一個混凝土框架柱強度不足的發現及處理照片事情發生沒有照片記錄……因為施工方早拆模(自行行動),監理方要求施工方提供拆模依據,施工方提供一7天混凝土試塊報告,經監理方某人(我才不會說是我……)發現此報告有偽造嫌疑,報告甲方。甲方帶報告去檢測單位核實,為偽造、后檢測單位報告當地質監站(檢測站是質監站自家開得)…………然后就是施工方、監理方、建設方去質監站背書……要求對所有已完工結構進行全面檢測、所有資料進行核查、所有檢測報告全部到檢測所核實……然后就開始繁瑣的實體檢查了……(跳過很多內容,切入圖片主體)對某層所有框架柱進行回彈檢測……有100多根柱子,每根回彈三個面,回彈20左右個點…………當時分兩組人忙乎了一下午……全都手軟...回彈是項體力活啊……回彈前先打磨回彈區
本人原來設計的一個大商業因功能調整,許多柱需要加固。我們公司沒人搞加固,是甲方委托的加固公司設計的。他們采取柱增大截面法后補上去的鋼筋,就是我功能修改后的計算書配筋值,根本就一點都沒考慮原有的柱配筋,請問應該是這樣的嗎?我感覺原來的柱子配筋應該要考慮的,不然兩次配筋加起來,配筋率許多超過3%,甚至有超過5%的。
圖紙簡介: 某展覽館一層局部柱加固設計,施工中柱子爛根修復與加固 投稿網友: dable2005 上傳時間: 2013-06-19 圖紙
圖紙簡介: 圖紙內容包括柱基加固立面及節點詳圖、框架梁加固立面及節點詳圖、框架柱節點加固立面及詳圖等 投稿網友: chenshiyangma 上傳時間: 2014-03-06
混凝土柱作為建筑中的主要承重結構,是各類建筑中主要構件之一。隨著建筑服役年份的增長,由于前期缺陷或荷載、環境的不斷變化,經常出現柱耐久性下降,強度與剛度不足的情況。而混凝土柱的破壞具有突然性,易導致事故的發生,因此關注混凝土柱的狀態,對缺陷柱體進行加固是極為必要的。 混凝土柱的加固中,有多種加固方式可供選擇,其中比較有代表性的分別是增大截面加固法、外粘型鋼加固法、碳纖維布加固法,三種方法各具特色,在加固時需根據具體情況進行選擇。 增大截面加固法
主要含一下3中種柱加固方法: 粘角鋼加固 增大截面加固 碳纖維加固
一、前言 近年來,體外預應力加固法在框架結構的加固工程實踐中已經得到了較多的應用。體外預應力加固的特點是傳力明確、布置靈活,可以根據豎向荷載的分布情況靈活的設置力筋布置形式,使其等效荷載能夠抵消大部分外荷載的作用,并充分發揮各種結構材料的強度。國內外有關研究表明,體外預應力加固框架在豎向荷載下的結構性能比較理想,但其在反復作用的水平荷載(主要是地震荷載)下的結構性能還沒有得到充分的研究。工程實踐的發展使得對體外預應力加固鋼筋混凝土框架結構的抗震性能進行深入的研究變得十分必要和緊迫。因 此,本次試驗的目的就是對框架結構經體外預應力鋼絞線加固后在豎向荷載和水平反復荷載的共同作用下的結構性能進行分析研究。