10KV電容補償柜,上一級接的是電容出線柜,補償柜中采用高壓真空接觸器投切電容器的,接觸器不能分斷短路電流,所以保護跳閘得接到上一級的電容出線柜的斷路器上面。該如何接線?
10kv系統,兩路電源供電,一主一備供電,接至變壓器的高壓出線柜的保護如何整定?是按照主用供電的短路電流來整定還是主備統一來整定?
10kV開關柜的主要部分包括:真空斷路器、電流互感器、就地安裝的微機保護裝置、操作回路附件(把手、指示燈、壓板等等)、各種位置輔助開關。
[localimg=200,150]12[/localimg][localimg=200,150]13[/localimg][localimg=200,150]14[/localimg][localimg=200,150]16[/localimg][localimg=200,150]17[/localimg][localimg=200,150]18[/localimg][localimg=200,150]20[/localimg]第一次發,看看效果
現在公司有5臺10KV變壓器要上電。10KV出線柜那邊是ABB的開關,ABB615EF的綜合保護器。請問上電之前,10KV出線柜要做哪些參數整定?綜合保護器里要設哪些參數?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-2-7 18:35 編輯 ]
圖片是《建筑電氣設計常見及疑難問題分析》p36我們這邊好像都是按照上圖做的,真的應該向他說的那么排列嗎?感覺放在后面應該也能監測吧你們都是怎么做的?
國家電網公司正在開展配網標準化建設工作。隨著典設的推廣應用, 設備的通用互換、擴建等成為新的問題,同時結構差異性較大,也為設備安全運 行、備品備件儲備等工作帶來困難。 為滿足不同廠家設備在一定范圍和一定時期的通用互換使用,提升開關柜設 備的運維便利性,國家電網公司運維檢修部組織中國電力科學研究院、運行單位、 制造企業、檢測機構等單位開展產品的一、二次接口、土建接口等標準化設計工 作,便于產品在運行過程中發生故障或抽檢發現某企業產品存在質量問題時,可 隨時更
我單位新裝10KV高壓柜,主進柜編號是201(202),主出編號是210(220),按照常識來理解主出編號應該是211(221)才對,這是怎么回事請大家來給看看
如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?
28柜的出線去那,我看他的饋線柜很多,電纜進來不就是斷路器然后計量柜,有很多面饋線柜,出線去那另外我現在在開關場,過年準備去供電局設計室,不過我沒什么基礎,怎么系統的學習?看什么書,謝謝,我準備考個,高壓電工進網證,有用嗎:lol :)
本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 編輯 如題,10kV配電室出線柜改造,相對個別出線柜增加計量,出線柜為KYN28柜(寬800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子嗎?最好能提供截圖或圖紙,謝謝了。 如果采用一般的(進線+計量)的接線方案是否可行,重新再改柜子是否接線上比較麻煩?
1、10KV高壓出線柜A.C相各安裝兩個電流互感器和各安裝三個互感器的區別? 2、10KV高壓出線柜A,B,C三相都安裝電流互感器和只給A,C相安裝互感器的區別? 3、10KV高壓出線柜A,C相安裝互感器后,還需要在出線端單獨安裝零序互感器么? 4、如果ABC三相都安裝了電流互感器,還需要在出線端單獨安裝零序互感器么? 這四個問題看了很多網友的解釋還不是很明白,按照三相電流矢量和為零,只需要AC兩相電流值就可計算B相的電流,為什么我看到很多人設計的圖紙上仍然是ABC三相都有電流互感器,還另外加了零序互感器?安裝AC相兩個互感器不就已經可以實現精確計量了么?問老總的解釋是現在設計都保守,為提高測量精確等級所以三相都安裝互感器,外加零序是為了實現單相接地就地跳閘,我不明白為什么三個互感器就比兩個互感器精確等級高啊? 另外三相都安裝電流互感器是不是理論上就可以省掉零序互感器了呢?綜保已經可以實現單相接地報警了啊。 還是說只需要A,C兩相安裝互感器,外加零序互感器就OK?用戶端高壓出線側非要加零序互感器么?單相接地故障實現就地跳閘?
對10kV電容補償柜不大明白,如果一個10kV補償柜容量是900kVar,如果投切的話一次全投上了還是能分著投啊?低壓補償一般是可以分路投切,但高壓的是不是也分啊?還是一次就投一個柜的全部容量 ?[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 編輯 ]
看過一張審過的圖紙,發現GGD柜有二十多路出線,不知為何?
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
真不錯,米蘭稱藥水瓶蓋為同學,我得稱藥水瓶蓋為老師了。有些疑問正好結合手上的一個二級醫院,煩請給些意見: 1、變電所10KV進線,有些設計把電纜引入的第一個柜設為隔離柜(手車上只裝一段母排),而有些設計不設此柜,直接是進線斷路器柜。請問什么情況下需設計這樣的隔離柜? 2、對規模不大的變電所,從技術經濟角度看,操作電源類型該怎么選才合理?比如,這醫院的變電所,變壓器裝機4*1000KVA,10KV雙電源,考慮醫院供電比較重要,采用交流操作有無不妥(為了提高操作電源的可靠性,可設一臺2KVA/3小時的UPS)? 3、直流操作電源電壓可為220V、110V、48V,采用220V不是可以減少小母線上的電壓降嗎?當設直流屏時,是否應優選DC220V? 4、該醫院特別重要負荷、一級負荷、二級負荷和三級負荷并存,消防設備為一級負荷。經甲方與供電局協商,擬從兩個不同的110KV變電站下的開閉所各引一路10KV電源,兩電源
也就是說10KV開閉所的高壓出線是直接接變配電室的變壓器,還是在變配室增設一高壓柜,再由變配室的高壓柜進變壓器.請教各位,謝謝了.
領導要我做10KV的補償柜,可是我們這里都沒人做過,細節方面都不知道,希望各位大哥大姐,誰有10KV無功自動補償柜的原理圖,能給小弟發張啊~~~~~EMAIL:[email protected]
比如有進線柜、計量柜、出線柜、出線柜四臺柜子,是按進線柜、計量柜、出線柜、出線柜排列好些,還是按計量柜、進線柜、出線柜、出線柜排列好些??也就是計量放在進線開關前面好些還是后面好些??
請高手看看那種接法正確?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,先后沒大關系,但A圖被電力設計院工程師否定了,也沒說明原因!