為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
當轉子引線回路發生一點接地時,轉子一點接地裝置應發信號,防止引線回路兩點接地事故!現在的問題是:接地點是在發電機與水輪機法蘭處通過碳刷接地的,1)碳刷固定點直接與地相連可以,2)碳刷固定點不能直接與地相連那種方式對?
我廠3200kw在正常運行中突然出現轉子一點接地信號測得+ -極對地電壓都相等而且相加等于+極對-極電壓我查了一些資料 上面的說法也不一樣有說對地沒有電壓是正常有的又說+ -極對地電壓都相等為正常我想請教一下各位到底哪個是對的?
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
轉子一點接地保護原理本保護采用切換采樣原理檢測轉子一點接地電阻。切換采樣檢測電路如圖6所示,圖中UE為轉子勵磁電壓,設在離UE負極α處經電阻Rj1接地,電阻R、R1為檢測附加電阻,Sj為由單元控制的電子開關,其檢測原理如下:當電子開關Sj1閉合、Sj2斷開投向左邊時,測得UE=UE1、U=U1,轉子繞組經Rj1-R1-Sj-R形成回路,在電壓αUE1作用下產生電流I1,在電阻上的壓降為U1,則有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定輸入,如R1安裝100k電阻,但實際值應為100k//Rb,Rb為電壓變換器電阻)。當電子開關Sj1斷開Sj2閉合時,測得UE=UE2,U1=U2,設右邊回路的電流為I2,同時令UE2=KUE1,則右邊回路方程為: 由 ③①、②兩式解得 當Rj1<Rj1z時,則認為發生了轉子一點接地。值得注意的是,只有當UE>20V時,單元才開始進行切換采樣操作。
請教ABB的UN5000勵磁裝置中的轉子一點接地的原理?說明書中提到采用“惠斯通”電橋,是否類似與“乒乓”式保護原理,交替測量兩端的交流導納?懇請大俠指點,先謝過!
前幾天,電機本體的清掃了轉子碳刷,完了就來轉子一點接地牌,開始還能復歸,后來復歸不了了.我們保護的查了二次回路,也沒什么問題.就是不知道轉子一點接地報警為什么消不了?哪位對這個比較熟悉,請賜教,謝謝!!
發電機轉子接地是發電機勵磁回路絕緣下降后出現的,而其兩點接地后,會破壞轉子定子間的氣隙平衡,使發電機發生震動,轉子間的大電流還有可能燒毀轉子,引起發電機停運的大事故。我想問的是,轉子接地保護用的接地點也是防止軸電壓產生的大軸接地點,這二者之間有沒有什么聯系,比如說,轉子接地后,破壞氣隙平衡后,會不會軸電壓也上升,有沒有個因果關系。大家各抒己見,說說看!
我廠最近改造,在發電機轉子保護上使用的是許繼的LD-3轉子一點接地和ZD-9轉子兩點接地,請問各位大俠,這兩種裝置應該如何整定和試驗!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
有個朋友問:水輪發電機轉子一點接地的查找方法?我想大家有必要討論一下水輪發電機和汽輪發電機轉子一點接地之異同.汽輪發電機轉子一點接地,用測量正負極對地電阻,來大體判斷位置,詳細情況請熟悉的朋友說說.
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜