為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在工程中,多個保護接地端子箱的進線要同時接到一個保護接地體上,請問:是不是每個保護接地端子箱要單獨從接地體上引入接地線還是可以幾個接地箱公用一根接地線?謝謝。
這是從一個文檔里看到的,一個電氣柜的接線,圖中紅圈處標出是接線錯誤,但沒解釋錯在哪,經Q群討論也得不出結論,我個人認為是母排本身不合格,應該用矩形長條母排,不知對否,請各位發表看法。
我看標書,上面有句話,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線。后一句是什么意思啊,怎么理解,為什么要多接線端呢。
關于電氣裝置施工中常采用熱鍍鋅的鋼管,在廠房結構的照明施工過程中,鍍鋅鋼管采用螺紋連接,有時間還安裝燈位盒,就是在螺紋連接處和等位盒處,是否需要做跨接線? 有沒有什么規范可依據的。 如果管口涂抹了導電膏之類的東西 是否還需要做跨接線,請各位大師給予指導
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
我是新手(預算),有個問題,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚???
請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?
有一個新建的變配電室,要放置在一個已經建好多年的建筑物中,這個變配電室的接地該如何布置,還要和整個建筑物的主接地網不知道一起嗎?
我們在市中心維護的一個站并聯電容器老壞,我看這個站有三個站用接地變壓器,還有個站用變,這四個變壓器都并聯在一起,請問電容器老壞跟這個有關系嗎
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
最近有個教學樓工程結算,涉及到接地跨接線數量確定。相關工程量計算規則里說得很模糊,自己又沒有太多實際經驗。現就有關問題請教一下各位前輩和同行。 1,接地跨接線是否只能出現在接地母線的連接中,諸如過伸縮縫,法蘭盤等處? 2,橋架和接地母線的跨接算不算接地跨接? 3,設備基礎接地算不算接地跨接?如屋頂風機,冷卻塔基礎接地算不算跨接? 4,室外金屬管入戶處接地算不算接地跨接? 5,如何界定構架接地和接地跨接線? 6,正常來講一個10Wm2的辦公樓,可能有多少接地跨接?(在什么范圍內?)
某新建110kV變電站工地,正在做設備構支架接地引下線的連接,施工人員在連接引下線與主接地網的Φ18圓鋼時,為了省力,用氧炔焰將轉彎部位的圓鋼燒紅,彎曲成型,然后再弧焊連接。還振振有詞地說他們一直都是這樣做過來的! 請壇友們說說,可以這樣做嗎?為什么?
10KV單母分段接線方式,正常情況下每一段母線都會接個接地變(接地變提供的中性點中接個接地小電阻),當兩段母線并列時為什么要退出其中一個接地變?我自己先分析下:正常運行方式下當單相故障時故障點和接地小電阻間形成通路,故障線路的零序保護跳閘。當母線并列時由于有兩個接地小電阻,故障點的零序電流會增大一倍,不利于運行。是這樣的嗎?
鐵質接線盒要求要接地,請問大家是不是有一個規定,如果高度超過多少米就可以不接地了?[ 本帖最后由 shd1234 于 2012-12-6 14:21 編輯 ]
個人認為:作用就是抑制鐵磁諧振,保護電氣元件,防止發生諧振過電壓時燒毀設備而設置的,接地變其實也是個消諧及接地保護裝置,能起到消諧的作用。不知道對不對,請高手解答一下
誰有接線圖給我發一張,萬分感謝!!!如果沒有圖,請用文字描述一下接地變低壓側是如何接線的,其中低壓側元件主要包括低壓斷路器(所內用電),消弧線圈(接地方式)
在場景中,接地電阻柜的安裝接線是一項重要的任務。首先,確保接地電阻柜的安裝位置符合設計要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步驟進行安裝接線: 1. 將接地電阻柜放置在指定位置,并確保穩定。 2. 按照制造商提供的說明書,將接地電阻柜的各個接線端子連接到相應的電纜上。 3. 使用適當的工具將電纜牢固地固定在接線端子上,以避免松動或脫落。 4. 根據接地電阻柜的類型和規格,將接地線連接到相應的端子上。 5. 檢查所有連接是否牢固、正確,并進行必要的調整和修正。 在安裝接線過程中,務必注意安全,避免接觸裸露的電線或端子。同時,遵循相關的電氣安裝規范和標準,以確保接地電阻柜能夠正常運行并發揮其接地保護作用。
防雷接地系統的設計與實施是確保建筑物、電氣設備乃至整個城市基礎設施安全免受雷電侵害的關鍵環節。其中,正確的接線方法和科學的引線選擇,如同防雷體系的血脈,直接關系到防雷效果的優劣。那么,防雷接地如何接線?防雷接地引線用什么線? 一、防雷接地如何接線? 防雷接地的接線不僅僅是簡單地將導線連接到接地裝置上,而是一門涉及電氣安全、材料科學、結構力學的綜合藝術。以下是幾個關鍵步驟和要點: 1.前期規劃