天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 這樣的水泵接合器可以嗎?

    在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?

  • 污水提升器的維護與保養

    污水提升器的維護與保養: 1、打開污水提升器的檢修口,定期檢查貯水箱內的水位檢測回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位檢測裝置。 2、每年對設備力行維護一次

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 關于空開跳閘的問題,急急急!!!!

    兩個單p的c10空開并聯,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,所連的空調正常使用,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會跳?哪位大神可以解釋下。

  • 師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    師傅們幫忙分析下跳閘原因吧

    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,讓幫忙分析的 一、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6

  • 在線求教越級跳閘的問題

    今天我公司35KV變電站發生10KV母線故障,10KV母聯開關瓷瓶處落鳥造成母線短路。兩臺主變跳閘,一臺顯示故障為差動速斷,另一臺顯示為高后備過流工段動作。請問為什么低后備沒有動作而是高后備與差動動作。運行方式 兩臺主變并列運行,低后備保護投復壓過流 高后備投復壓過流。10Kv有PT 35kv無PT。差動投差速 比率差動。在線求教高手是什么原因造成了越級跳閘。

  • 污水提升器讓污水有出路

    城市污水處理是民生大事,尤其是地下空間的經營開拓已經吸引住了大家的目光,各大地下商場等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相當聚集。在這樣的情況下,生活用水不是難題,難的是如何解決生活污水的排放;原有的設施故障高、弊端多處理不好一旦造成排水堵塞,導致異味、外溢等問題都會發生。澤德污水提升設備針對地下排水問題,合理設計,解決污水排放的同時,杜絕堵塞、異味、外溢等問題的發生。 原有的設施污水排放不及時,經常有污水和生活雜物的殘留,污水停留時間長,容易造成沉淀堆積,清理艱難,周圍環境污染嚴重;污水中的雜物對設備水泵經常性的造成故障,影響設備的正常工作,而且需定期的進行雜物沉淀的清掏,造成的異味、污染十分嚴重。原有設施排水不及時并且弊端問題多;反觀澤德污水提升設備PW系列針對建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同時實現設備的不堵塞、無污染、免清掏等優勢,它的推廣使用,解決了地下建筑生活污水排放處理的環保化難題。 澤德污水提升設備采用雜物分離技術完成生活污水中生活雜物的固液分離處理,免除雜物在設備中形成沉淀,無需定期的清理工作;也能有效

  • 請教大家儲液器的選型計算

    請教大家儲液器的選型計算

    上圖截于某參考書中例:制冷劑R22,Refcomp壓縮機SW-3L8000,冷凝溫度40℃,蒸發溫度-40℃,吸氣過熱10K,液體過冷5K。經查軟件可得:R22液體40℃比體積0.000886m3/kg,制冷劑流量1019.8kg/h。取儲液器的容積系數為最小0.5時,儲液器容積V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548

  • 為什么要使用污水提升器

    為什么要使用污水提升器

    在大樓地下室建衛生間是在過程設計中常會遇見的情況。這時,在衛生間內無論衛生間潔具設置多少,通常的做法有兩種:一種方法是在地下室地面下設一個集水坑,將衛生潔具的污水收集到一起后,用潛污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一種方法是將衛生間的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潛污泵提升排入泵井附近的污水檢查井。 第一種方法存在的弊病有三處: 一是污水中有糞便等固體物質,長期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑較淺,根據水位啟、停的潛污泵運行不太可靠; 三是集水坑的密閉性不好,有氣味,衛生狀況不好。 第二種方法是需在室外建泵井,深度較深,投資較大,管理也不方便。另外,還會遇到樓內衛生間設置上下錯位,使衛生間距離排水立管較遠,但排水立管又不能懸吊在樓板下的情況,此時常用的方法是加厚樓面墊層,將排水支管埋在墊層中以一定坡度從樓板上方排入排水立管。這樣做墊層的厚度較厚,有時可達350-400mm,給衛生間的使用及建筑平面布局帶來困難。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自動污水提升器便由此而產生了。

  • 家用污水提升器怎么選擇呢?

    家用污水提升器怎么選擇呢?

    許多在地下室修建衛生間業主有這樣一些疑問:安馬桶怎么選擇家用污水提升器呢?還有怎么安裝的?都是自己找人安裝嗎?這個難不難?是隨便找人安裝就可以了嗎?還是要專門的安裝師傅? 家用的污水提升也分三種: 1.小型號的污水提升器,就是直接放在馬桶后面的,這種一般可以負責一個衛生間的廢水,這種小型的無論是工程還是家用都選擇進口的吧,國產的的確都是簡單模仿用不銹鋼焊接或者粗糙的模具工藝,機械也不穩定,可靠的還是進口的品牌,有條件就選擇最好的德國的澤德品牌的污水提升器,這種安裝直接放在馬桶背后就可以了,非常簡單,安裝的主要難度是在布管,一般都是水電師傅做管道的,最后同設備連接自己動手能力強也可以自己安裝的,沒什么難度,不需要專業師傅就可以安裝。

  • 關于噴氣增焓經濟器的選擇

    噴氣增焓系統目前常見的經濟器一般選用的是板換,如果采用高效罐會有什么影響? 在一客戶那里測試發現采用的是高效罐,做制熱正常,但是化霜時冷凝器入口溫度只有6℃,化霜受影響很大。單獨測試制冷,發現低壓側壓力只有0.1~0.2MPa,回氣溫度到達25℃左右,調節膨脹閥改善不明顯。請各位解答一下會不會是高效罐造成的影響?制冷時高效罐下進上出,液態冷媒積壓在罐體,造成系統冷媒過少?