天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 插座,空調插座的負荷計算

    在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!

  • 一個弱問題:關于插座回路的負荷

    我是新手,想問個比較弱的問題:在畫照明配電系統圖時選斷路器,需要知道每個回路的電流,但插座回路的負荷無法確定,請問各位大蝦普通單相三極插座、三相四極插座、空調插座等的負荷都按多少計算?

  • 在算插座負荷的時候按100W一個還是200w一個

    在算插座負荷的時候按100W一個還是200w一個。。我選用的是單相兩極加三極 安全型的錯。。因為是兩極加三極 那我按200W一個算嗎?

  • 請問照明與插座系統的計算負荷怎么算啊?

    本人是新手,正在學習電力設計! 我想請教各位高手能不能幫講解下照明與插座的計算負荷是怎么算的啊? 不知道有現成的列子不? 多謝大俠們啊!

  • 辦公樓的插座回路負荷容量問題

    以前按每個插座200w來計算顯然是不合時宜了。20平方的辦公室至少應考慮2臺電腦。每臺500w,一個辦公室就應是1000w,一般我三個辦公室一個插座回路,每回路按3000w的安裝容量,計算總電流時,整層打0.6~0.7的需要系數。大家都是怎麼做的,交流一下吧!

  • 插座沒有負荷,居然會跳閘-------郁悶的了

    一居戶,家里的總開關總是送不上,把照明,插座,空調的等1P的斷路器拉下,在送總開關,能送上去。最后檢查出是插座的一路電送不上去。問???把插座的所有負荷全拔掉,在送開關,送上去,又跳掉。什么原因???急

  • 照明與插座分布涉及的三項負荷不平衡問題

    剛入行,遇到380V回路中生產輔助間照明以及插座問題,請問各位大俠,這個照明以及插座如何布置才能做到負荷平衡,或者不考慮負荷平衡問題,ps:按理論分析,輔助間的燈不是道晚上一直開。配電箱用的是八路備二的[ 本帖最后由 jingangdianqi 于 2009-10-25 18:25 編輯 ]

  • 計算負荷一般是按建筑面積算還是按插座與燈的數量算?

    請問計算負荷一般是按建筑面積算還是按插座與燈的數量算?按面積:比如說賓館的大堂、餐廳、廚房的的負荷密度分別是80、120、200(W/平方米)。按插座與燈的數量:就是按每個插座200W,再加上燈、各種設備。請問設計時一般習慣是用哪種方法?另外按面積算的負荷密度是包含了所有設備了,還是不包括照明?

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 在畫圖的時候插座用什么表示啊?

    大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 【討論】動力柜負荷消防和非消防混接,豎井插座定要分出嗎

    設計一個承德住宅小區,大部分都是30層左右,審圖的要我把電氣豎井的插座從ALE箱子(帶著疏散照明,疏散指示等等火災時需供電的回路)分出來,理由是“規范規定,非消防負荷不能和消防負荷混接”。這條規范在公建里面我是嚴格執行的,也包括住宅的動力柜子后面的出線,(住宅的消防電梯和普通客梯我是分回路上去的),但是到了電氣豎井這,我想知道大家都是怎么做的。我想給審圖的打電話商量商量能不能不改(理由是,本身住宅動力柜的負荷已經把消防和非消防的混接了,這豎井的插座一定要分出去么?)

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 辦公室插座回路究竟選多大的負荷比較合理?

    辦公室至少四臺電腦(每臺電腦0.3kw),一柜式空調(3.5kw),一臺飲水機,如果都選為一個回路功率很大,我在其他的帖子里看到一個回路1kw~2kw,可是如果我就空調做一個回路都已經超過了2kw,想問,所選擇插座的負荷合理嗎?怎樣選擇回路更合理呢?

  • 【請教】插座空開經常出現隔天跳閘,負荷小跳閘,是否絕緣不好

    一個辦公室大約20臺電腦,2臺打印機或復印機,4臺飲水機。插座線路共有2路,接入帶漏保16A空開。近期經常出現隔天早上空氣開關不定期跳閘,電工師傅現把空開換大至25A。依舊出現問題,由于大辦公室,直接給上級領導服務的,領導發話,要求立刻搞定。現打算采取以下措施:1、到周末辦公室無人,將所有插座打開檢查,對線路進行走向檢查,因為沒有圖紙,只有一路一路摸索,并對線路進行絕緣測試2、第一點無法查出的話,由于配電箱空開已經無預留,現跳閘空開下面兩路線路,準備將其分開,一路接至會議室,以便于先排除一路故障3、實在不行只有更換線路了,但是都是穿管走地下的,看起來不是一般的麻煩麻煩的就是不是經常跳閘,而且是一般都是早上人家上班的時候跳閘,我判斷是絕緣不好。各位同行,高手,有沒有好的經驗指導,謝謝!這幾天排查了很久,故障都是發生在下班后第二天上班前,可以確定的是都在負荷小的時候跳閘,說不好真是老鼠沒人了活動引起空開下面2路線,一路已經排查掉了就2只墻插,正常的

  • 各位前輩們在設計住宅廚房負荷的時候是按設備計算還是按未知用途插座計算負荷?

    各位前輩們在設計住宅廚房負荷的時候是按設備計算還是按未知用途插座計算負荷?    剛入行的小萌新 之前都是按照預估的設備負荷計算的  不知道這樣算是不是正確?求解答呀··

  • 請教各位,負荷計算的公式

    先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.

  • 過負荷保護電器有關問題

    配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?

  • 關于插座地線連結的問題

    最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了

點擊加載更多

插座負荷

插座負荷專題,為您提供插座負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與插座負荷 相關的專業交流討論,更多插座負荷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

安全工作負荷

供電負荷