  • 斷路器不帶過電流保護是什么意思?

    一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A?

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 整定電流1600A是什么意思

    整定電流1600A是什么意思

  • 請教:標定電流是什么意思

    例如電度表的規格為DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)為標定電流,請問是什么意思,要如何選擇?

  • 壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么?

    壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么?

    1、壓縮機過流的原因 簡單來說,造成壓縮機的過流有一下三個方面的原因: 1、制冷系統的冷凝壓力過高;2、制冷系統中制冷劑過多;3、壓縮機缺少冷凍油。 下面我們來詳細說明: 一、外機散熱不良 外機回、排風短路:如外機裝在封閉式陽臺內,狹小的過道內,屋內等不通風的地方,風口前有阻礙物。 外機風量小,散熱速度慢:如外機冷凝器太臟或被灰塵油污堵死,風扇電機

  • 手機電池爆炸的原因,專家是這樣回答的~~

    手機電池爆炸的原因,專家是這樣回答的~~

    本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-20 10:13 編輯 前幾天的電視新聞播,蘋果手機爆炸砸傷人了,有IT工程師回答: 充電器輸出電流太大引起的。這是錯誤的理論,顯然此工程師是不懂電的。懂電的應該知道吧,在輸出電壓一定的情況下,輸出電流越大越好,甚至1000A以上都沒問題。

  • 電流后面用“In”標示代表是什么意思

    電流后面用“In”標示代表是什么意思

    電流后面用“In”標示代表是什么意思,如:測量電流:0.1In~1.2In,謝謝各位能告訴小弟.

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 在保護中,I>>是什么意思???

    近來看老外畫的圖看到很多不認識的符號,其中就有一個是I>>,請問各位老師們這是什么意思?我知道I>是過流保護。而I>>就不知道了!!

  • 一塊手機電池可污染三個標準游泳池水

    小吳畢業工作兩年半,從大二時開始使用第一部手機,5年的時間他已經更換了7部手機。像小吳一樣的”時尚一族“對頻繁換機狂熱令人咋舌。正在天津天昌手機城選購的小吳告訴記者,”每次看到有新款手機上市,都忍不住躍躍欲試想更換一部。“ 手機技術的不斷推陳出新,從彩屏、和弦、無線上網、數碼拍照到MP3,一直到現在的手機電視,噱頭十足的功能升級加上價格上”互相廝殺“,使得手機”更新換代“的頻率不斷提速。中國消協曾作過一個調查,我國消費者手機更換率較高,超過半數的人使用過兩部以上手機。 然而,當被問及淘汰下來的手機及電池的去向時,小吳說:”淘汰下來的手機,有的送人了,有的賣給二手手機收購商了,有的干脆就當垃圾丟了。還有一些不能用的電池就直接扔了。“ 據信息產業部門公布的數據,截至2005年底,手機用戶數接近4億,達到3.93億。3.93億這個數字也成為淘汰手機數量劇增的龐大基數。隨著手機更新換代越來越快,廢棄手機的產生速度也越來越快。若按平均每個用戶每3年更換一次手機的保守頻率計算,我國每年就將有約1.3億部手機被淘汰。考慮到手機一般

  • ZJD175Z是什么意思?

    小弟選的金屬鹵化物燈具鎮流器型號為ZJD175Z,請問上述型號中各個字母及數字是什么意思?另外小弟今天把一250W鹵物燈泡裝在此燈具上,莫名其妙的冒煙了,檢查發現是鎮流器燒壞了,請問是什么原因?謝謝各位了!~

  • 復合電壓閉鎖過電流保護圖

    要考試了,復習題里的幾道題不會畫?查書沒查到,請大家幫忙，謝謝。1。畫出復合電壓閉鎖過電流保護原理圖。2。畫出低電壓閉鎖過電流保護原理圖。3。畫出不完全星形定時限過電流保護原理圖。

  • 400V 低電流保護是什么東東?

    是不是電流互感器和電流繼電器配套使用?最近一個客戶,400V 2.2KW的直起動 要求低電流保護。不知如何選型、設計,望各位大蝦指點

  • 變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護

    變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?

  • 過電流脫扣器與被保護線路的配合

    在工廠供電第四冊 第206頁中提到4.過電流脫扣器與被保護線路的配合為了不致發生因過負荷或短路引起絕緣導線或電纜過熱起燃而其低壓斷路器不跳閘的事故,低壓斷路器過電流脫扣器的動作電流Iop還應滿足條件

  • 群啟電流,群啟電流倍數是什么意思??

    單位6kV工作段中的汽機公用低壓變定值單中,有一項提到群啟電流倍數,在網上也查不到,所以想學習下什么是群啟電流倍數,什么是群啟電流? 本人新鳥,希望能回答的詳細點,謝謝!!!

  • 電流互感器這樣畫是什么意思?

    電流互感器這樣畫是什么意思?

    電流互感器這樣畫是什么意思?我問別人,他只說是兩組,具體什么意思也不愿透露

  • 過電流保護為何要帶低電壓閉鎖

    以前不加裝低壓元件,定值計算時要躲過最大負荷電流來整定,這樣就不能滿足保護的靈敏度,加裝低壓元件后,不僅可以不用最大負荷電流整定,而且可以降低動作電流,提高他的靈敏度。只是一個過電流判據,會使保護的可靠性降低,如果線路本身負荷比較大,當線路上有很多諸如電動機負載,并同時啟動時,純過流保護很容易動作。當加上低電壓閉鎖判據時就可以判斷是否真正發生短路故障,因為真正發生短路故障時,電壓會急劇下降,如果只是電流大于定值,而電壓正常,就表示線路沒有故障,保護不動作。如果電流大于定值的同時電壓也低于定值,這時就表示線路發生短路故障了,保護要動作,切斷故障。過流保護是否帶電壓閉鎖,主要看定值按照躲過最大負荷