知識點:過電流保護
在高壓的繼電保護中:1、帶時限過電流保護與帶時限速斷保護有什么區別?2、反時限過電流保護與無時限速斷保護有什么區別?(記得低壓系統的塑殼斷路器是反時限的,而高壓的是不是因為是電流繼電器控制,因此不屬于反時限?)
電流速斷保護裝置我理解應安裝在高壓側,但在其保護裝置靈敏系數的計算中采用的確是I''1k2,我理解I''1k2為低壓側兩相短路時流過低壓側的短路電流,也即此處應該用I''2k2,不知道我哪里理解錯了(附件中的圖片來自配電手冊)。提前感謝您的回復。
文章征集:如何防止電流速斷保護越級跳閘??請大家多多發表見解,發送至:[email protected]禮品多多,請踴躍投稿,請注明詳細聯系方式
1、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流。1600KVA變壓器的速斷定值是多少?我看了我廠變壓器的速斷定值,好象比按公式2計算的要大,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了?有哪位給兄弟講講啊,謝謝了。我剛接觸這些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]
電流速斷保護的動作電流等參數時候,用到Es,圖上標志是110KV,為什么用的時候是115,
變壓器的差動保護或電流速斷保護:能反應直接接地系統側繞組的單相接地短路故障,繞組匝間短路故障嗎?也就是說,變壓器的差動或電流速斷保護的保護內容都有哪些啊?
電力變壓器電流速斷保護,動作電流的選擇條件為:1.按躲過變壓器二次側母線短路時流過保護裝置的最大短路電流.(公式略)2.躲過變壓器投入時的勵磁涌流.(公式略)但有的書本上有公式為:安全系數(1.2-1.5)×可靠系數(1.2)×接線系數×(1.5-2)額定電流按此公式計算,速斷整定電流僅為變壓器額定電流的2.5-3.6倍左右,如果線路為電纜且又不長.變壓器容量又較大時.變壓器二次側母線短路時短路電流將大于保護的整定電流,與動作電流的選擇條件(1)相抵觸.請教該按哪個公式?
變壓器的這幾種保護,過流保護、電流速斷保護、差動保護和瓦斯保護請問,這幾種保護各是指什么意思,我目前只知道過流保護,就是當電流超過額定電流時,保護裝置動作,另外三種是什么意思,請教各位
我廠一臺10kV 250kW 4極高壓電機(空壓機,直接全壓起動),其電流速斷值整定為9.3A(二次,TA變比為30/5),起動時5秒退出保護。今天在起動時卻將三相繞組燒斷了,情況是這樣的,在電機通電起動8秒后電流速斷保護動作,斷路器跳閘,但電機繞組仍被燒斷。我的問題是此容量的電機帶空氣壓縮機起動時從靜止到全速運行大概需要幾秒,此電流速斷整定值是否合理呢?一般電機的最大起動電流在電機通電幾秒達到呢?起動前絕緣檢查均正常,而且前幾天還能正常起動和運行。公司領導認為是電機本身問題,但我們分析應該是操作問題,比如起動前未開壓縮機進出口閥門,形成堵轉電流使電機保護動作,有這種可能嗎,但現在還有一個問題是既然保護動作了,為什么還是將電機繞組燒斷了呢?請教高手詳解,謝謝!
已知:短路容量 200MVA,變壓器:SCB9-1000/10 10/0.4KV,變壓器低壓側三相短路時,流過高壓側的超順變電流為?電流速斷整定值:?
做微機實驗,實驗的時候無時限電流速斷的動作切除故障,但為什么同時過負荷的光字牌亮了,應該不會亮啊。這個是學生問我的。我也不太清楚。現在這里人氣不旺啊,大家加油啊。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-27 10:33 編輯 ]
我剛搞成套設計,不知道定時限,反時限過電流,電流速斷這些保護是怎么整定,希望各位大蝦幫忙分析一下,比如一臺630KVA的變壓器,它的定時限保護采用DL繼電器,那繼電器的定時限過電流大小公式和整斷過流應該怎么算呢?如采用反時限過流保護,采用繼電器GL-15那這個繼電器的過流電流和速斷電流又怎么算呢
一、關于不帶時限的電流速斷保護(相當于I段保護)的靈敏度校驗,本人注意到了兩中不同的說法:1. 其動作的靈敏性通常是以保護范圍來衡量,保護范圍越大,說明動作越靈敏。一般認為最小保護范圍不少于被保護線路全長的15%,裝設不帶時限的電流速斷保護才有意義,最大保護范圍大于被保護線路全長的50%時,保護效果良好 - 某繼電保護教材語;2. 保護裝置的靈敏度是按照系統在最小運行方式下被保護線路始端發生兩相短路的短路電流值來校驗 - 工業與民用配電設計手冊 第二版/第三版以上兩本書都是電力出版社出版的。請各位說說以上兩種不同的方法的異同,還是從不同的方面說明同一個問題?二、關于帶時限的的電路速斷保護(常作為第II段保護)的靈敏度校驗問題,也存在兩種不同的說法:1. 按照最小運行方式下被保護線路末斷發生兩相短路時的短路電流值來校驗,當靈敏度不滿足要求時,可降低其動作電流,即按躲過相鄰下一級線路的帶時限的電流速斷保護的動作電流來整定。 - 來源同上“一.1”。2. 保護裝置的靈敏度計算公式同不帶時限的電流速斷保護的靈敏度計
變壓器采用縱聯差動保護,可對變壓器內部微小短路故障有較高的靈敏度。我想負序保護也一樣,主要用于變壓器的內部故障保護。變壓器外部故障保護通過速斷保護靈敏度應該是夠的。
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,
利用接地時產生的零序電流使保護動作的裝置,叫零序電流保護。在電纜線路上都采用專門的零序電流互感器來實現接地保護。
零序電流速斷保護
零序電流速斷保護專題,為您提供零序電流速斷保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序電流速斷保護 相關的專業交流討論,更多零序電流速斷保護相關內容請?jiān)L問