本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 編輯 今天碰到一個問題:有3 個車間,供電設計分別為30KW、40KW、50KW,為了防止各車間私接電器,所以加限流保護,設想如下:從西門子的電機保護斷路器3VU1640系列或3RV6021系列中選型進行線路限流保護(
一、產品概述 電氣防火限流式保護器是一款能實時準確檢測出用電回路的電流 ,并能以微秒級速度快速限制短路電流以實現滅弧保護,并集電壓、電流、頻率、漏電、溫度、故障電弧檢測(選配)等多種功能于一體,且具有智能化分析能力的新型用電安全監控裝置。當用電回路發生電氣事故時,保護器能發出聲光報警信號或上傳至云后臺及時提醒用戶檢查故障,排除可能發生的電氣隱患,防止事故發生。 本保護器具有本地通訊和數據遠傳通訊功能,可以通過4G將數上傳到智慧安全監管云服務系統,組成智慧用電安全監管服務系統網絡。廣泛用于:學校宿舍、醫院、商場、賓館、倉庫、住宅、電動車充電站及集貿市場等給種用電場所末端干、支路的線路保護。 二、功能特點 1.實時監測:電氣防火限流式保護器能夠實時監測三相受控回路短路電流、電壓、電流、頻率、溫度、剩余電流、遙信狀態并顯示。 2.報警保護功能:電氣防火限流式保護器在探測到短路、用電數據越限時,發出聲光信號報警,能以微秒級時間進行限流保護,以保證安全用電。 3.故障提示功能:電氣防火限流式保護器在檢測到自身故障,如溫度傳感器探頭
基于傳統UC3842的峰值電流模式電源變換器,當電流檢測電阻的電壓達到內部設定的1V,脈寬調制器就立刻關斷主開關管的驅動信號,形成逐個脈沖限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系統的最大的輸出電流,提高系統的可靠性,這也是峰值電流控制固有的特性。
自 從國家標準《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.5.5條規定 限流式防火保護器 的設置要求以來,該應用不能令人滿意,主要原因是產品及產品標準跟不上。該條規定, 設置了電氣火災監控系統的檔口式家電商場、批發市場等場所的末端配電箱應設置
安科瑞虞佳豪
1、概述 SFN1DF-2000型電氣防火限流式保護器是單相限流式保護器,可有效克服傳統斷路器和監控設備存在的短路電流大、切斷短路電流時間長,短路時產生的電弧火花大,以及使用壽命短等弊端,發生短路故障時,
限流式防火保護器是近幾年我國新推出的保護電器,在使用過程中遇到一些問題,下面試圖進行分析和解答。 1、限流式防火保護器的作用是什么? 限流式防火保護器的作用是快速切斷故障回路,可以在150微妙時間內動作,大大限制短路容量。
1.微秒級短路限流保護和滅電弧: 線路發生短路故障,能在150微秒內快速限流保護和滅弧 2. 超負載保護: 線路的電流超過額定電流且過載持續時間超過設定時間時,即可執行過載報警與限流保護 3. 超溫度保護: 工作環境溫度或機內元件溫度超過所設定溫度值時,即可執行超溫保護功能 4. 聲光報警: 保護器執行限流保護時,能現場發出聲、光報警指示 5. 聯網通訊: 可以將多臺保護器與計算機聯網,能夠實現計算機實時監控、統計查詢與追溯功能 6. 遠程報警: 可通過移動電腦或者手機接收到報警信息
【摘要】隨著社會經濟的不斷發展,電的作用越來越大,它在改變人們生活的同時,也增加了火災的危險性。因此,加強電氣安全管理,是消防工作的一項經常性的任務。本文通過分析商場的電氣消防火災危險性進行了分析,同時提出了具體的安全管理對策,從而提高商場電氣消防安全管理水平。 【關鍵詞】商場;電氣;防火; 0 前言 商場是進行貿易運動的綜合性場合,包羅百貨公司(商鋪)、貿易街、貿易批發市場(店)、商城(廈)、購物中間和地下商場等。從近幾年的商場火災來看,電氣火災占有相當大的比重,電氣防火安全問題已成為商場消防安全工作的重要內容。因此,電氣防火安全問題已成為商場消防監督工作的一個重要組成部分。 1 商場電氣設備的火災危險性 1.1 電源線路的火災危險性 近年來,我國由于電氣原因引起的火災頻繁發生。電氣火災中接點接觸不良是引起火災的重要原因。電氣線路中,導線與導線、導線與電氣設備、導線與開關接線端子、插頭與插座的接插部位等接點處相接不實、發生銹蝕或存在氧化層會造成接觸電阻過大。而在一些特大、重大火災中,
限流式防火保護器在《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中已經有明文規定,其應用場所比較明確。民標第13.5.5條規定, 設置了電氣火災監控系統的檔口式家電商場、批發市場等場所的末端配電箱應設置電弧故障火災探測器或限流式電氣防火保護器。儲備倉庫、電動車充電等場所的末端回路應設置限流式電氣防火保護器。 由此可知,必須設置限流式防火保護器的場所如下:
DL/T5044電力工程直流系統設計技術規程04版中有限流功能的斷路器短路瞬時保護按下一級斷路器短路瞬時保護電流配合整定的公式有所改變,04版中公式是乘以配合系數而14版中公式是乘以額定電流倍數,哪位前輩能解釋一下公式的改變,非常感謝!
某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家!小馳
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
我是一名電氣操作人員,在一家生產PVC的化工廠上班,想和大家討論一個問題,,我廠聚合車間高壓電機有兩套繞組,一個高轉速,一個低轉速,而且互鎖,一個電機兩個高壓開關柜來控制,就是高攪運行是電流正常,22個電流,低攪運行是有時候12個電流,正常是7個電流,有時候整個低攪過程都是12個電流,這樣大的電流是怎么造成的呢,后來我們查出,是高壓FC手車真空接觸器缺相造成,可是我們懷疑為什么保護裝置不動作,請教一下,我們應該裝設什么保護才好讓人難以相信的事情!!!!
在民用建筑規范上有這么一條 但是我一直不知道如何實現的,請教一下,謝謝。 5.1.2.1 對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應按第5.1節的規定裝設相應的保護裝置。 (1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路; (2)繞組的匝間短路;(如何實現?裝設什么裝置啊/) (3)外部相間短路引起的過電流; (4)中性點直接接地網絡中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓(如何實現?); (5)過負荷; (6)油浸式變壓器油面降低; (7)變壓器溫度升高; (8)氣體絕緣變壓器氣體壓力升高; (9)氣體絕緣變壓器氣體密度降低;
我單位6KV系統全部為單母線分段,關于兩段進線保護的配置,原來一般繼電器保護,為過流閉鎖,低電壓跳閘,和母聯,但是現在都為微機型綜保器保護,設計也沒有說明,不知道他的設計意圖,進線設過流還是延時速斷,還是都要,與上一級變電所出線如何配合,請高手們不吝賜教,謝謝。
各位高手,根據我的經驗,我覺得帶有過流保護的漏保開關不需要再安裝熔斷器作為過流保護,我說的對嗎。但我們現場卻要求必需安裝熔斷器,是我說的對還是我們的要求對。