本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
請問斷路器各開關額定電流規格有多少種?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?還有多少種?請高人列舉一下....
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
比如我上級出線回路的斷路器為63A(C65N-C63/3P),而下級的隔離開關也為63A(INT100/63A/3P),這樣會出現什么問題嗎?[ 本帖最后由 huaxinsky 于 2009-11-11 10:57 編輯 ]
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么?我覺得應該是熔斷器的額定電流啊?為什么銘牌上刻的都是125A呢?
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 編輯 看到一份已經過審的人防圖紙,它的設計每個照明箱中上級保護開關的額定電流選擇都小于下級雙電源切換開關的電流,小弟想請教這樣做能行嗎?下級開關的電流不是要小于上級開關的電流嗎?
我是做成套柜的,現在已知變壓器的容量是1600KVA,10kV真空斷路器如何選擇啊(630?1250?)?如何計算,有沒有什么依據或者計算公式啊?請高人們指教?!
塑殼開關的殼架電流與額定電流的選擇,就是說假如的額定電流是214A,那我選擇殼架電流225A可以么,,這有什么要求沒有?
30kw電機,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,持續3秒,選用什么型號、規格的空氣開關,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝!聯系方式:[email protected]
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
配電箱的計算電流Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系。 在民用建筑電氣的民宅設計中,當我用Pe ,Kx,CosΦ,三相進線或單相進線,同時系數,等確定了配電箱的計算電流Ijs后,在選擇設備中,我不知Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系,從而我不知如何選擇配電箱的進線電纜型號,及其進線電纜上斷路器型號。各位大蝦們 ,請指點迷津吧。 歸結為aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分別為配電箱進線電纜,配電箱進線電纜上斷路器的額定電流,a、b為系數),求a、b值:'(
一個照明配電箱,計算電流是19,互感器選的30,因為下面有個單相回路斷路器是25A,所以進線斷路器選的32A。現在審圖提的意見,電流互感器額定電流不宜小于進線斷路器額定電流。哪條規范這個要求嗎,我該怎么恢復他?
好多圖紙都是按放大了容量選擇,比如下級回路加起來電流和是200A,但設計院往往會選擇400的隔離開關,我們原先施工時都是按照刀開關的電流選擇銅排,也就是至少40*4的銅排,經過好幾次招標后,發現對手的成交價和我們材料成本差不多,所以有必要好好核算下,畢竟選擇低壓成套利潤太低了。所以請教各位,碰到以上問題是按開關的容量選擇線徑還是按照額定電流選擇線徑,不甚感激。
用電計量箱 進線總開關額定電流有哪些可選?如圖:
請教大家一個問題,低壓斷路器的殼架等級額定電流,觸頭額定電流和脫扣器額定電流,這3種電流怎么理解,選擇開關時,怎樣選擇呢?@紅蘋果 @ccc___ @mytheresa
三相進戶時,總開的計算電流才14A而分回路電流就20A,這樣所選開關會不會導致分開關比總開更大?這是我剛接觸的一份圖紙,設計者竟然把單相負荷直接類加就得出三相負荷!
凸輪轉換開關用在直流220V中,負載為電磁線圈340W(DC-13),我看到轉換開關額定電流只有0.3-0.6A,請問這能行嗎?
最近在做環網柜的項目,遇到一個問題,要做3段式保護,過流、速斷、短路。對于過流,書上說負荷開關可以開斷額定電流,要是電流超過額定電流又不大,比如說額定電流是630A,它能否分開700A的電流。是負荷開關自己分過流還是交給上級斷路器。速斷和短路怎么做保護。大家指點一下。
不同方式的脫扣器分別能起到什么樣的保護作用?是不是斷路器一定要加裝脫扣器?如果要加裝脫扣器,那斷路器上的脫扣器會是多少個? 多謝!!!!