簡要說明:本書主要內容包括建筑電氣工程(強電)施工前的監理工作與資料管理;施工過程中的監理工作與工程質量、進度、投資的管理控制;工程竣工中的監理工作與驗收管理;竣工工程備案?保修期監督管理等。本書可作為建設工程施工第一線的電氣監理工程師從事監理工作時必讀的工具書,也可作為建筑電氣工程技術管理人員及工程質量管理人員的參考用書。 文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (壓縮后分2卷)
1、關于建筑電氣設備安裝 建筑電氣包含了變配電系統、照明系統、火災自動報警系統、通信系統、安全技術防范系統、綜合布線系統、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑電氣用電設備多,如弱電設備、空調制冷設備、消防用電設備等;電氣線路多,有火災自動報警控制線路、音響廣播線路、通訊線路、高壓供電線路及低壓配電線路,線路敷設方式方法多種多樣;供電安全性、可靠性要求高,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電;用電量大,負荷密度高;自動化程度高,電氣系統復雜。 2、建筑電氣設備安裝工程引入監理的意義 工程監理就是對目標進行控制,監理工程師的任務是通過定期檢查,把計劃目標與實際值進行比較,發現偏差就采取控制措施,通過對各方面的科學調整,確保工程目標始終處于最優狀態。從建
電子書《建筑電氣監理工程師手冊》希望對大家有幫助
建筑電氣工程監理交底記錄[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:44 編輯 ]
網友旌陽浪子的留言: 李工,您好。 我是去年畢業的大專生,在四川一家監理單位工作一年時間了。所在工地也從土方開挖作到了正負零。監理待遇低,而且感覺學不到實際的東西。我也照你說的那樣買了標準圖集,驗收規范以及施工手冊…… 出來工作后很多人喊我去聯系一家施工單位,從基本的抄平放線做起,一來施工單位不好找,二來自己也不愿意離開自己生活了4年的城市。 像我這種剛畢業出來作監理的畢業生特別多,他們的生活狀態卻又很糾結。希望你能給我這群人指點指點,給我們指出一個學習的路徑,奮斗的方向!怎樣去奮斗才能使得自己有一個高一點的起步,能夠有所成! 致以誠摯的謝意! 我的回復:旌陽浪子 :你好!你的目標明確,做監理,接下來是如何讓自己快速起步了。你說監理待遇低,學不到東西,就這兩點我跟有些人的看法不同。一、 任何行業的工作經驗都是從基礎起步,新大學畢業生一下子想達到一個很高的工資水平這不現實,因為從你的工作能力到職業資格都不具備高工資的條件,監理是從監理員到專監,在到總監,這是一個過程,我以為缺一
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
望能給大家帶來幫助
D1~D12D1配管及穿線,D2防雷接地,D3線纜敷設,D4開關插座,D5戶箱開關,D6單元配電箱,D7普通照明,D8變壓設備,D9橋架安裝,D10專業燈具,D11備用電源,D12不間斷電源
配網設計主要就是設計農村架空線路嗎?像小區變配電房設計還有業擴工程屬于配網設計的內容嗎?還是屬于建筑電氣的范疇。配網設計和建筑電氣,配電設計有什么區別呀,萬分感謝。
電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望專家理解。 3+2三根相導體同線徑,中性導體和PE導體同線徑;4+1是三根相導體和中性同線徑,PE導體單獨一種線徑;五等芯就是相導體中性導體和PE導體同線徑。16以下用五等芯電纜是因為三相四線及單相三線電路中導體材料為銅時16平方及以下規格相導體和中性導體同線徑,(鋁導體為25及以下)此情況下PE導體材料與相導體相同時也應與相導體同線徑。“1進線電纜的芯數與接地形式有關,TN-C、TN-C-S接地系統均采用L1,L2,L3,
如有侵權,請聯系刪除
關心低碳、關愛地球、關注國際低碳產業博覽會,讓我們一起行動! 節能、環保、低碳 行業的最佳展示、推廣、營銷、溝通、交流、投融資平臺! 為貫徹落實黨中央、國務院關于“推進節能減排、發展低碳經濟和循環經濟”的方針政策,樹立科學發展觀,展現環保成果,促進產業發展,協助企業了解行業導向、拓展市場渠道、把握歷史機遇。經批準由中國低碳產業協會、聯合國工業發展組織、國際太陽能技術轉讓中心等15家權威機構強強聯合于2012年3月21日-23日在北京展覽館舉辦“2012中國低碳建筑及節能環保建材展覽會會”。本次展會得到了政府的重視與支持和社會各界的肯定與認可,將成為國內外政府間、企業間、政府與企業間就低碳產業、綠色經濟、節能減排和循環經濟領域進行廣泛交流與合作的重要窗口。
19DX101-1-建筑電氣常用數據
1、ADSL技術在住宅小區寬帶接入網中的應用
1、EPS工程應用設計二
避雷針的保護性能及其使用規則 車庫管理收費監控系統設計 等電位聯結和接地 電纜絕緣穿刺技術的應用 高層建筑消防聯動系統設計應注意的幾個問題 回顧我國建筑物防雷的發展歷程 健康住宅的定義 綠色照明工程中光源燈具及電子鎮流器現狀 氣體滅火場所排煙聯控設計應注意的問題 上海南京東路步行街照明設計 談集成化安保管理系統 談漏電與短路保護范圍交叉問題 新型UPS電源裝置簡介 照明節能設計及經濟比較 住宅小區用電水平及變壓器容量計算
Internet上照明網站介紹 Internet在電氣設計中的應用 電動機電容補償起動 電子鎮流器對配電變壓器的影響 對低壓配電接地系統中幾點技術問題的意見 高層建筑中的防火電纜與電纜的防火 光纜在CATV有線電視干線傳輸中的應用 建筑電氣CAD繪圖中導線跨接的自動打斷技術 接觸電勢與跨步電勢 漏電保護器應用中的幾個問題 南京龍江體育館賽場照明設計 上海金茂大廈塔樓的防雷設計 水平接地電極接地電阻測量值的校正 無球測風雷達陣地的防雷設計 轉移電流和交接電流