  • 關于四合院建筑的防雷計算問題

    防雷計算時,經常會遇到這樣的問題,建筑物為四合院形狀,防雷計算時,寬與長又應怎么確定呢,如果按整體長寬計算的話,計算雷擊次數會很大,到底應怎樣確定,請各位樓主計論一下

  • 復合型的建筑如何計算防雷類別?

    同一幢建筑里,存在需要計算才能確定第一、二類防雷的建筑,如何計算?比如:底下是商場,屬于人員密集場所,樓上是高層住宅,這怎么算?

  • 不同高度的連體建筑防雷等級計算

    當不同高度的連體建筑計算年預計雷擊數時,如何算合理?現遇到這樣的問題,法一:分別計算不同高度建筑與建筑物截收相同雷擊數的等效面積Ae,疊加后作為總的該連體建筑的等效Ae,再進行計算,算出來是0.687,屬于二類防雷。法二:整體按建筑最高的高度算,長寬取基礎的長寬,計算結果是0.131屬于三類防雷。求教大神,哪種方法合理,問題出在哪里?

  • 建筑物的體積大家是計算的?

    建筑物的體積大家是計算的?高度是算到屋頂還是女兒墻頂,面積是建筑面積吧!一個兩層的小樓,一二層都是大會議室,大空間,只有4800立方米, 可不設消防栓嗎

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 建筑物如何用避雷短針防雷,如何計算

    一般建筑物都采用一圈避雷短針防雷,可是用滾球法怎么計算呢

  • 請教防雷計算時,建筑物等效面積的計算

    審圖者提出的問題:年預計雷擊次數計算中,建筑物等效面積應計入裙房部分。90米高的建筑,裙房只有12米,該如何計算等效面積? 先謝了

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 請教建筑物防雷中的等效面積計算問題

    下面圖片中的內容來自GB50057,請教上面標注為紅色部分的計算方法,和下面標注為紅色部分(即公式A.0.3-3)有何區別?同時紅色標注部分提到的“這些建筑物與所考慮建筑物邊長平行以米計的長度總和”,指的是什么?提前謝謝您的回復。

  • 不規則形狀建筑防雷計算中等效面積計算

    希望關于這個問題與大家探討,本資料也是本人轉載,在此象作者致敬。

  • 送給建筑人員的計算工具

    建筑人員專業計算工具

  • 有關計算建筑面積的問題

    建筑工程建筑面積計算規范 GB/T 50353-2005-條文說明3.0.3 多層建筑物的建筑面積應按不同的層高分別計算。層高是指上下兩層樓面結構標高之間的垂直距離。建筑物最底層的層高,有基礎底板的指基礎底板上表面結構標高至上層樓面的結構標高之間的垂直距離;沒有基礎底板的指地面標高至上層樓面結構標高之間的垂離。 其中[有基礎底板的指基礎底板上表面結構標高至上層樓面的結構標高之間的垂直距離 ] "基礎底板"指的是什么? 條基大放腳,獨立柱基放大臺階是否算 "基礎底板", "基礎底板"是否僅指箱型基礎底板,請問大家的理解

  • 建筑給水水量的計算依據

    究竟哪些依據最大設計秒流量,哪些依據最大小時用水量,好象有不同的說法.CECS57:94中講3000人以下的組團用秒流量,是這樣嗎.好象好多建筑的進戶管是用時流量算的.究竟權威的做法是什么呢?

  • 我的困惑-防雷計算結果

    比如:上海年平均雷暴日49.9,建筑物長116m,寬15.3m,高度96m的住宅,算下來預計雷擊次數為0.2299<0.3 按新規范可按三類防雷(<0.3的住宅),避雷網20mX20m,而按舊規范應是二級防雷(19層及以上住宅),避雷網應為15mX15m。由此看來,這部分的防雷要求新規范比舊規范要求低。 另外96m高的建筑物按三類防雷是不是有點低呢?不知你們是怎么做的?怎么考慮的?

  • 關于建筑防雷接地問題?急!!

    建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎??

  • 有關建筑面積計算的討論

    突出外墻的結構柱與附墻柱垛是不是一回事兒?附墻柱根據規范不計算建筑面積,那類似與砌體結構廠房部分突出外墻外表面的柱是應該計入"勒腳以上結構外圍水平面積"之內,還是按照附墻柱處理不計入建筑面積?想聽聽大家的高見!

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日為23d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。

  • 一個關于建筑防雷分區的問題.

    請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區、1區、10區、2區。這些到底是什么意思?是怎樣確定這些區的?謝謝大家

  • 這房子怎樣計算建筑面積

    大廳上面是三跨三層的牌樓,牌樓底層長寬同大廳,上層寬一樣,長度小些,大廳4.17米高無屋面板,有梁,外面看是三層,每層層高超過2.3米,內部卻是空的,怎樣計算建筑面積?