天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 一級、二級、三級防雷有何區別

    防雷分哪幾個等級,不同的建筑物的防雷等級與設計要求有哪些呢,下面我們一起看下。

  • 三級防雷用不用做均壓環

    三級防雷用不用做均壓環一座12層的住宅樓,經計算為三級防雷,在做防雷接地時用不用考慮以下措施:每隔三層在建筑物四周裝設均壓環,所有引下線、建筑物的金屬結構和金屬設備均應連到環上。 按規范一、二級防雷才用做,三級不用做,可實際上好多圖紙三級也都是這樣做的,有必要做嗎?洗耳恭聽各位大俠的賜教。

  • 防雷系統為什么要做電源三級防護

    通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,即電源一級防雷器、電源二級防雷器、電源三級防雷器,甚至更多。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解。防雷器有兩個重要參數,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,發揮防雷效果的啟動電壓。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保護水平或限制電壓就越大。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞。同樣,我們如果只選用通流容

  • 三級防雷設施建筑物設計施工中的問題

    對IEC、GB50057-94、JGJ/T16-92等建筑物防雷規范進行對比,指出對三級防雷建筑物的防直擊雷設計與施工中存在的誤區以及應采用的相應措施,論述建筑物防雷設計中應計算的設計參數,安全、經濟地實現設計標準。[關鍵詞]建筑物 防雷設施 裝置間距 跨步電壓 埋地深度 接地電阻一、前言在建筑物防雷設計中,設計人員對一、二級防雷建筑物的防雷設計比較重視,疏漏差錯很少,但對大量的三級防雷建筑物的防雷設計卻常有忽視。由于設計質量管理規定:對于一般工程的電氣設計允許可以不要計算書,因此許多設計人員對三級防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。對于防雷設施的是否設置及防雷設施的各種安全間距未進行計算、驗算,因此造成大量的三級防雷的建筑物的防雷設計、施工存在較大的的盲目性,使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,而有些工程卻未按規范設計、施工,造成漏錯,帶來很大隱患和不應有的損失。二、建筑物防雷規范的概述及比較現今建筑物防雷標準有1993年8月1日起實施的《民用建筑電氣設計規范》?JGJ/T16-92?推薦性行業標準,1994

  • 建筑物設計施工中三級防雷的問題

    一、前言 在建筑物防雷設計中,設計人員對一、二級防雷建筑物的防雷設計比較重視,疏漏差錯很少,但對大量的三級防雷建筑物的防雷設計卻常有忽視。由于設計質量管理規定:對于一般工程的電氣設計允許可以不要計算書,因此許多設計人員對三級防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。對于防雷設施的是否設置及防雷設施的各種安全間距未進行計算、驗算,因此造成大量的三級防雷的建筑物的防雷設計、施工存在較大的的盲目性,使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,而有些工程卻未按規范設計、施工,造成漏錯,帶來很大隱患和不應有的損失。 二、建筑物防雷規范的概述及比較現今建筑物防雷標準 由1993年8月1日起實施的《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92?推薦性行業標準,1994年11月1日起實施的《建筑物防雷設計規范》 GB50057-94?強制性國家標準

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 達不到三級防雷建筑還需要做防雷嗎?

    根據規范年預計雷擊次數大于0.06的住宅才是三級防雷.達不到三級防雷是不是可以不做防雷設計啊?如果是的話,按照規范一般的多層住宅都不需要做防雷了.做設計二年了,從來沒計算過年預計雷擊次數,今天計算了一下就范糊涂了.一般的多層的在住宅根本就達不到0.06假設年均雷暴日26.3,建筑長度100米.高度20米,寬度20米,計算出年預計雷擊次數是0.04,還小于0.06呢,而實際中多層住宅很少有達到100米的,也就是說0.04還是比較高的一個值,仍然小于0.06照這么說,是不是多層住宅都不需要做防雷設計呢.???疑問!!!年預計雷擊次數計算軟件在下面帖子中,有興趣的可以計算一下.http://co.163.com/forum/content/226_393604_1.htm

  • 不到19層的高層單元式住宅能按三級防雷設計嗎?

    19層及以上的住宅建筑和高度超過50m的其他民用建筑物。按<民用建筑電氣設計規范>應該可以,但不放心來請教下高手!

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 達不到三類建筑要做防雷接地嗎?三級防雷接地電阻要求

    一、達不到三類防雷標準是否需要做防雷接地? 即使某些小型、低矮或位于雷電活動較少區域的建筑物可能不直接符合第三類防雷建筑物的標準,但這并不意味著它們可以完全不做任何防雷措施。實際上,任何建筑物或設施在設計和建造時都應該考慮到基本的防雷需求,尤其是那些可能存放易燃、易爆物品或人員密集的場所。這是因為即使是較低等級的雷擊,也可能引發火災、爆炸或對電子設備造成損害,進而影響人員安全和財產安全。 二、三級防雷接地電阻要求 對于第三類防雷建筑物,其防雷接地電阻的具體要求通常比第一類和第二類更為寬松。按照GB 50057-2010的規定,第三類防雷建筑物的接地電阻一般不應大于30歐姆。然而,這一數值并非固

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于三級鋼筋的問題(轉貼)

    三級鋼筋與二級鋼筋的價差一般僅在100~200¥/每噸之間,而且規范也力推三級鋼筋,所以近來國內三級鋼筋的使用日趨普及,感覺這方面的資料比較少,規范在96年的修訂中雖有提及,但在實際設計中還有一些疑惑,希望有這方面經驗的同志們給講講,比如使用了三級鋼筋,原有的構造措施(最小配筋率、錨固長度、裂縫控制等)是否仍適用。 《混凝土結構設計規范》GB-50010中采用的新III級鋼(HRB400)是原《混凝土》規范中規定的III級鋼筋經過改進生產出來的品種。 新三級鋼筋外形為月牙肋,表面有“3”的標志,含碳量與HRB335級鋼筋相當,微合金含量除與HRB335級鋼筋相同外,分別添加釩、鈮、鈦等元素,因而強度有所提高,并保持有足夠的塑性和良好的焊接性能,其屈服強度標準值為400N/mm2,設計值為360N/mm2,抗拉強度為570N/mm2,5倍標距的伸長率為14%,比HRB335低2%,彎曲性能也基本與HRB335差不多。 新III級鋼主要用于大中型鋼筋混凝土結構和高強混凝土結構構件中的受力鋼筋,是我國今后鋼筋混凝土

  • 關于防雷,一個困惑的問題

    假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。

  • 請教:這個防雷可以這樣做嗎?

    某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!

  • 這2個防雷計算軟件的比較

    在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

點擊加載更多

三級防雷

三級防雷專題,為您提供三級防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三級防雷 相關的專業交流討論,更多三級防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

避雷針圖片

防雷箱