PKPM三維施工現場平面圖軟件pj原軟件可去網上找!!
1、確定垂直運輸設備的位置(塔吊、井架、門架)他們的位置受現場工作面的限制,同時影響現場材料倉庫、材料堆場、攪拌站、水、電、道路的布置; 2、多層建筑施工中(3層~7 層)可以用輕型的塔吊,這類塔吊的位置可以移動,但是按照建筑物的長邊布置可以控制更加廣闊的工作面,盡量的減少死角,材料和構件控制在塔吊的工作范圍之內; 3、高層建筑施工中(12 層以上或大于24 m),可以布置自升式或爬升式塔吊,他們的位置固定,具有較大的工作半徑(30m~60 m),同時一般配置若干太的固定升降機配合作業,主體結構完畢,塔吊可以拆除; 4、多層房屋施工時,固定的垂直運輸設備布置在施工段的附近,當建筑物的高度不同時,布置在高低分界處,如果有可能,盡可能布置在有窗口的地方,以避免墻體的留搓和拆除后的修補工作,固定的垂直運輸設備中卷揚機的位置不能靠升降機太近,以便司機視線開闊; 5、材料堆場、倉庫、攪拌站的位置:盡量在起重機的半徑范圍之內,并且運輸、裝卸方便,位置主要取決與垂直運輸設備位置的選擇; 6、對于少量的、輕型材料可以堆放的遠一點,以不影響施工為宜。還有
施工現場用電布置方案.doc
施工現場用電安全技術交底
圖紙簡介: 施工現場安全標志布置總平面圖施工現場安全標志布置總平面圖 投稿網友: alan5471031 上傳時間: 2013-11-17
施工現場平面圖CAD常用圖圖庫,希望大家喜歡
簡化的施工現場平面圖繪制工具;提供多種平面圖中常用圖形和線條;提供多種常用圖塊供選擇,還可隨時嵌入其他類型圖形,同時用戶還可以隨時擴充圖塊種類;可直接引用auto CAD軟件的圖形文件。
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
施工現場合理的平面布置是達到安全防火要求的重要措施之一。這不旦能夠大大減少火災事故的隱患,而且一旦發生火災事故.也便于滅火。因此工程技術人員在編制施工設計或施工方案時,必須綜合考慮防火要求、建筑物的性質、施工現場的周圍環境等問題進行施工現場的平面布置設計,同時要注意以下幾點:(1)施工現場要明確劃分出:用火作業區(易燃、可燃材料的堆放場地)、倉庫區(易燃廢料的堆放區)和現場的生活以。各區域之間一定要有可靠的防火問距:①用火作業區距離生活區不小15m,距離其他區域不小于25m②易燃、可燃材料和倉庫距離修建的建筑物和其他區不小于20m③易燃的廢品集中場地距離修建的建筑物和其他區域不小于3om④防火間距內,不應堆放易燃和可燃材料。(2)施工現場的道路,夜間要有足夠的照明設備。在高壓架空電線下面不要搭設臨時性建筑物或堆放可燃材料。(3)施工現場必須設計有消防車通道,并且在工程施T的任何階段都必須通行無阻,其寬度應不小于3.5m。施工現場的消防水源,要筑有消防車能駛入的道路,如果不可能修建出通道時,應在水源(池)一邊鋪砌停車和回車空地。(4)基建工
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
本人剛畢業的學生,現在進了施工單位做安全員,現在領導讓我畫出施工現場的電箱布置圖,然而有些電箱無法區分是二級箱還是三級箱,特向諸位大神請教1、施工現場的電有的是從別的現場牽過來的,所以很多電纜線從電箱出來就打進地里了,電箱無法找出上一級電箱是哪個,沒辦法通過變壓-一級-二級-三級來判斷2、施工現場的電箱是自己組裝的,所以很多二級箱是帶漏保的,無法從漏保來判定所以二、三級電箱能否從電箱里的配置分辨出來,由于本人不是電力相關專業,對用電這塊不是很懂。有些自己總結的規律不知道對不對1.接了DZ47-60斷路器的就是三級箱2.殼架額定電流100A以下 三級 100A-400A 二級 100-630A三級3.感覺三級箱不能接熔斷器式隔離開關,但這個箱子我又認為是三級箱配置HR17B-100/3熔斷器式隔離開關1個、DZ15LE-100/4901T漏斷斷路器1個、DZ47-63T斷路器7個麻煩各位大神指教
知識點:臨電
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷!系數取多大?。。。。。。。。。。。
施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱、分配電箱、開關箱。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,不得合閘”。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
施工現場用電管理作業指導書http://down.zhulong.com/tech/detail60857.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!