“foster在2004-11-15 16:01:08.0發表的內容: 底邊距地1.4米,除配電間外,配電箱一般暗裝,小的嵌墻,大的落地就行了,但要放在一個相對安全的地方 ”我是新手,我師傅現做一工程,PZ30的箱子按以往做法底邊按1.4米做,但是監理(總包)不同意,要求我們按規范改到1.5米。請問1.4米有相關規范可以參考嗎? 上面是在論壇看到的,也看到1.5米的,規范是說“宜”安裝,也就是可以有選擇的。請高人指點,不勝感激
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了!!!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下啊?
單位餐廳,面積50平左右,屬于潮濕市場所嗎?那個規范有定義?在里面安裝配電箱或者電氣控制箱有什么要求?如果配電箱的背面房間是餐廳,暗裝配電箱有什么要求?潮濕場所電氣箱上級回路要用漏電保護嗎?哪個規范有要求?
今天拿到審查意見,建議將別墅戶內配電箱安裝高度1.8m改為1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到規范出處了,哪里有規定呢?另外我現在還在沿用QA,DA的穿管方式標注,圖審意見說已經過期,請問現在的新標注在哪里有說明,另外是否屬于強制變更的內容?
[localimg=600,246]2[/localimg]別墅內的電梯 如圖 可以暗裝在200的墻上么? 如果可以,我要怎么寫箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 編輯 ]
如圖所示,能看出是什么系統嗎? 柜體接地 是接到總等電位 去了嗎
我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排啊?
說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能
電纜橋架安裝 鋼結構
配電箱安裝質量通病示例-PDF
第一張
由于對規范的理解問題,住宅戶內配電箱內漏電保護器的設置有不同方案。一種是總開關選漏電開關;另一種是在各個需配漏電開關的分回路設漏電開關;還一種是在幾個需設漏電保護的回路前設一個共用的漏電開關。懇請各位指教,到底哪種方案更合理?這幾種方案是否都符合規范要求? 謝謝哦
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
如題,城市道路照明設計中,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題!
以下照片是本工程在安裝戶進線配電箱是出現的小失誤(貼砂巖時沒有取下配電箱面蓋),雖然此安裝不影響使用效果,但對整體效果和視覺上都產生了瑕疵。目前正在做整改方案,希望大家提供好的整改建議,同時希望在大家的工程中避免這種失誤。
.上傳一組電氣火災監控現場探測器在配電箱內的安裝圖片,請大家多多指教!<
我公司用施耐德的微斷,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,但是我覺得從戶內配電角度講,分斷能力都是6kA,選這兩種區別不大,一般業主也不懂,體現不出檔次差別,還不如都用E9就好,不知各位高工有何高見?到底C65和E9到底差別在哪?差別有多大?
一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切