  • 別墅地下室擴建注意問題

    一。 防水混凝土施工質量控制 1 ,地下室整體防水的核心是抓住結構自防水 , 不使混凝土局部自防水失效。 所謂結構自防水 , 其核心就是要最終澆筑成的結構混凝土達到設計強度 , 滿足抗滲、抗侵蝕 ,

  • 單建地下室頂板厚度怎么取值?

    柱距7.8米,單建地下室,頂板在地下水位以上,做方案比較。擬采用井字梁、無梁、空心頂板樓蓋,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考慮消防,活荷載怎么取值?

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 老建筑邊新建地下室基礎處理的問題

    老建筑邊新建地下室基礎處理的問題

    在一個原有建筑物周邊挖一個地下室,并和原建筑的地下室要聯通起來,老建筑的地下室標高為-2.35,采用管樁基礎。新建的地下室部分緊貼老建筑的承臺,局部離老建筑3米多還有個標高-6.600的設備房。具體見貼圖。請問用樁基礎,相鄰這么近并且比老基礎深有沒問題?需要注意什么?在施工開挖時候有沒問題?請高手多指點。我也適當畫了下剖面,特別是離老建筑3米多有個標高-6.600的設備房。

  • 【罕見】兩層磚混結構加建地下室~

    將近10年的一棟兩層磚混別墅,居然在下面新加了一個地下室。由于已經裝修完了,只能看到中間有個1米的大柱,地下室面積約100多方。各位高手能不能給分析下?

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • [分享]建地下室,這些施工質量必須控制好

    [分享]建地下室,這些施工質量必須控制好

  • PKPM如何建地下室外墻\內墻模型合理?

    本人現在設計一多層框架結構,有一6級人防地下室.現在比較困惑的是:PKPM建模型的時候,地下室外墻,內墻以及臨空墻是不是按實際情況建模型?要按實際模型建模型的話這些墻體是不是就承受了豎向荷載,但是我設計這樣外墻均按承受水平荷載考慮的. 不知道高手門對這個問題都是怎么考慮的? 望高手幫忙!

  • 為何而發帖?安徽高層地下室

    為何而發帖?安徽高層地下室

    去年在安徽搞了一小段時間,做了個高層基礎和地下室隨便拍了幾張,供大家參考,指點!筏板基礎,上部28層 為什么發帖:說明一下,本人其實剛剛畢業不久,但在學生期間盡量利用假期在工地上增加時間經驗,在學校期間很渴望有這樣的圖文并茂的論壇來供學習,但是那時能參考的圖片不多,系統的照片也有限,在此我拍了這些并不是很精彩的照片,并不是為了大家給我灌水或者謀取什么利益,只愿能為在校學生提供一個學習平臺,將心比心,肯定有很多想學習的同學們需要,在此也望大家能多多指教,多多交流,讓菜鳥的我有一天也能夠成為雄鷹翱翔在建筑業的領空! 向各位前輩敬禮

  • 關于地下室抗浮方案的確定

    上海地區,現在有多層酒店兩層地下室,底板是-9.600.頂板標高-0.500,原有上部結構待建(兩年以后),原來樁為直徑750抗壓灌注樁,現在要進行抗浮方案處理,大家給個意見,怎樣做好,是地下室灌水還是地下室填土,主要是涉及成本,地下室頂板180mm,地下兩層是人防區

  • 這個地下室雙柱模型如何剖分?

    這個地下室雙柱模型如何剖分?

    建的地下室雙柱模型,不管是以前的網格剖分還是超元總是錯誤退出,總之容錯性太差,還沒提示哪里有錯。因為裙樓有四層,雙塔,為了避免出現超限審查和設縫。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 編輯 ]

  • 地下室廚房排風如何設計

    地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?

  • 大型地下室頂板什么排水啊

    現有一個大型的地下車庫,上面有花園,請問一下排水系統什么設置啊?真?zhèn)€小區都是地下室的那種。每一個想法和思路現在,求救啊。

  • 這樣的地下室怎么設排煙?

    上海市的工程地下室,非汽車庫,單一走廊19米,周圍為戊類倉庫,單一房間面積小于50平,總建筑面積大于200平,在坡道口有一可對坡道開啟外窗的房間(健身房),面積51平。這么個東西怎么做排煙?1.按照建筑防排煙技術規程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不設排煙,4.1.2-2,走道設置排煙的情況下,單一房間面積小于100平不設排煙。2.建筑設計防火規范GB50016-2006,9.1.3-6,總建筑面積大于200平,單一房間大于50平,且常有人停留需設排煙。我覺得可以1.走道設機械排煙,以滿足防排煙規程。2.要么門口這間設置機械排煙。3.或者干脆不設,就門口這間開啟自然排煙窗,但不知道地下室可以這么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 編輯 ]

  • 關于地下室頂板的排水問題。。。

    地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,為了怕地下室頂板積水,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,在地下室頂板上做暗溝排水。現在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,這樣就可以滿足要求了嗎?還有一種做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,接到集水井去。不知道水友們都怎么做得,地下室頂板排水。希望你們說說自己的做法。及優缺點

  • 求助:關于地下室防煙問題

    求助:關于地下室防煙問題

    半地下室,一個防煙分區內,距離自然通風窗的最遠點的距離是多少?疏散距離是60米,不知道防煙距離是多少?我這個距離符合規范要求嗎,麻煩大家幫我看?/p>