1、冷卻塔安裝完畢,投入運轉前,應仔細清除管道、收水器、填料表面及集水池等處的雜物和污垢,以免發生堵塞。2、冷卻塔交付使用前,應先進行試運轉。檢查通風機、塔體安裝是否平穩,逆流塔旋轉布水器運轉是否正常,噴頭布水是否均勻出水,電動機防潮措施是否嚴密等,經檢查合格,方能交付運行。3、冷卻塔使用時,應經常觀察、檢查通風機運轉情況,包括電源、電壓、通風機振動、噪聲,齒油位是否漏油或皮帶傳動是否松動、是否打滑等,檢查旋轉布水器或噴頭布水是否正常。 4、齒輪箱用20#機械油或齒輪油,除平時不斷加注到規定油位外,每連續運轉一年,應全部更換一次。5、皮帶傳動軸承座,要加注潤滑油脂,用鈣基潤滑脂ZG-4(GB491-65)或鈣鈉基潤滑脂ZGN-2(SYB1403-62)。除平時每月用油槍加注一次外,每連續運轉一年,應全部拆洗更換一次。要經常注意各連接部件、螺栓的緊固情況。6、冷卻塔進水濁度不大于10mg/l,運轉時,應根據水質情況,考慮定期排污或增加水質穩定處理。7、填料材質采用改性耐溫硬聚氯乙烯(PVC),片型按設計要求決定。8、循
冷卻塔的運行維護及故障分析
(一)冷卻塔介紹冷卻塔是數據中心主要的降溫部件,維護好冷卻塔不僅可以確保數據中心保持恒溫恒濕的機房環境,也能降低運維的成本。冷卻塔的維護、電費、水費、各類添加劑等,這些工作如果做不好,將給數據中心帶來沉重的運營負擔。冷塔分為逆流塔和橫流塔兩種類型。逆流式冷卻塔是制冷系統的冷卻循環水塔內從上向下垂直穿過填料落下,空氣因冷卻塔風機的作用,在塔內的至下而上進行反流,氣流方向與水流方向相反的冷卻塔,稱之為逆流式冷卻塔;橫流式冷卻塔的冷卻循環水流在塔內從上向下垂直穿過填料,空氣因冷卻塔負壓風機的抽吸,空氣水平通過淋水填料,氣流與水流正交的冷卻塔,稱之為橫流式冷卻塔。(二)冷卻塔維護內容及周期
中央空調冷卻塔咋維護? 作為空調領域外行,您可能對中央空調冷卻塔的維護方法感到較為陌生,下面,就讓我們和專家一道,來共同了解一下中央空調冷卻塔的維護方法。 1、中央空調電機部分維護保養 用500V搖表檢測電機絕緣電阻應不低于0.5MΩ,否則應干燥處理電機線圈,干燥處理后仍達不到0.5MΩ以上時則應拆修電機線圈。 檢查電機、風扇是否轉動靈活,如有阻滯現象則應加注潤滑油;如有異常磨擦聲則應更換同型號規格的軸承 a)檢查皮帶是否開裂或磨損嚴重,如是則應更換同規格皮帶;
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
瑤琳仙境:
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語啊)。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為嚷風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組。現單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。