綜合醫院建筑設計規范(防火與疏散
JGJ/T 16-92 P463 24.10.3(1)中說"消防控制室應設置在建筑物的首層,距通往室外出入口不應大于20米.BJ 16-87 P73 10.3.3中說"附設在建筑物內的消防控制室,宜設在建筑物內^^^^^^和設置直通室外的安全出口!咱們電氣專業的該如何理解兩者的不同?
《建筑設計防火規范》和《火災自動報警系統設計規范》這兩本書。當我們設計的時候。具體一個工程是否設置火災自動報警系統,是該看《建筑設計防火規范》還是《火災自動報警系統設計規范》呢?個人感覺該以《建筑設計防火規范》來確定是否做火災自動報警系統。先確定了是否這個工程要做火災自動報警。然后再以《火災自動報警系統設計規范》上的規定來看該怎么設。也就是看哪些部位該具體怎么設。個人理解是這樣的。請大家說說看法最近看到有的同行是以《火災自動報警系統設計規范》來確定一個工程是否做火災自動報警系統。個人覺得《火災自動報警系統設計規范》上的要求的工程更廣,更嚴,當然這樣更保險。但是是否值得這樣做呢?
高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。
目前做了一個縣鎮上的工程,共三層,一層商店(一間一間小間),二層辦公(和一層小間是內樓梯),三層是單元住宅,總體積超5000立方,按照《村鎮設計防火規范》總則說明,是不需要設計室內消火栓系統的,但按照建筑設計防火規范又要設,各位有沒有碰到類似的工程?因為是消防,不知怎么取舍?畢竟現在村鎮上建筑也越來越多了,而且好多是城市周圍的農村的地皮,請各位指教!
新防火規范(06年12月1日施行)第11。4。1條列出了應設火災報警系統的建筑物,其與火災自動報警系統設計規范中3。1。1條內容不一致,該執行哪一個?新防火規范中未涉及帶集中空調系統的辦公建筑及甲乙類廠房,庫房等的問題,這部分如何考慮?請各位專家及同仁給出高見。
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
上傳一份自動噴火設計規范,及建筑防火設計規范希望對您有幫助
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解。謝謝啊!
《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了!!
GB∕T50939-2013 《急救中心建筑設計規范》
最近看自噴規范的附錄A,越看越不明白,把問題提出來,看看網友們對這個問題怎么理解?附錄A的表A里,中危險I級舉例:“2)公共建筑(含單、多高層):醫院、療養院;圖書館......總建筑面積小與5000平方米的商場......”。 疑問一:按照建筑設計防火規范,找不到哪里有條文規定醫院需要設置自動噴淋系統的,但是按自噴規范又要設置!怎麼辦? 疑問二:按照建筑設計防火規范,只有每層建筑面積超過3000平方米或者總建筑面積超過9000平方米的商場才需要設置自動噴淋系統,但是按照噴淋規范卻是總建筑面積5000平方米!到底按哪一個做? 疑問三:大家在平時的工作中是否是先看建筑設計防火規范的條文,需不需要要設置噴淋系統,再去查自噴規范按哪一個危險等級設防?如果是這樣做,那么多層的醫院是不需要設置噴淋系統的,但是自噴規范的“2)....”舉例又是怎么來的呢?
5.3 防火分區和層數
現批準《建筑防火通用規范》為國家標準,編號為GB 55037-2022, 自2023年6月1日起實施 。本規范為強
建筑設計防火規范第9.4.5規定了排煙量的計算方法,這個方法適用的場合是什么?在設計汽車庫排煙時,排煙量按照汽車庫防火規范是換氣次數×6,這個和建筑防火規范的排煙量計算是否矛盾?
4 建筑設計 4.1 一般規定 4.1.1 辦公建筑應根據使用性質、建設規模與標準的不同,確定各類用房。辦公建筑由辦公室用房、公共用房、服務用房和設備用房等組成。 4.1.2 辦公建筑應根據使用要求、用地條件、結構選型等情況按建筑模數選擇開間和進深,合理確定建筑平面,提高使用面積系數,并宜留有發展余地。 4.1.3 五層及五層以上辦公建筑應設電梯。 4.1.4 電梯數量應滿足使用要求,按辦公建筑面積每5000m2 至少設置1臺。超高層辦公建筑的乘客電梯應分層分區停靠。 4.1.5 辦公建筑的體
《高規》和《建規》自頒布實施以來,對于增強建筑物防御火災能力,提升全省會防控火災水平,服務國家經濟社會發展,保障人民群粽繩命財產安全,發揮了極其總要的作用。但是,隨著我國經濟社會和城市建設的迅猛發展,建筑的結構、功能越來越復雜,影響火災危險性的因數越來越多元化,現行《高規》、《建規》依據建筑高度劃分建筑總類、確定火災防范等級的做法帶有一定的局限性,容易造成安全度不足或安全度過高;而且兩本規范相互獨立,無論與國家的工程建設標準體系還是與其他建設工程的防火設計規范質檢都存在一些不協調、不適應的問題,給規范的執行帶來較大困難。因此。新版《建筑設計防火規范》增和修訂工作,健全完善國家工程建設消防標準體系,增強建設工程防火設計通用性規范的科學性、合理性和適應性,對于進一步提升建筑物防御火災能力,有效防范火災事故的發生,具有十分重要的意義。
防火建筑設計規范2013
防火建筑設計規范2013專題,為您提供防火建筑設計規范2013相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火建筑設計規范2013 相關的專業交流討論,更多防火建筑設計規范2013相關內容請訪問