建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
建筑節能檢測技術規范.pdf
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
本帖最后由 chengtx2008 于 2014-11-13 10:56 編輯 2014版建筑基樁檢測技術規范
建筑自動消防設施作為建筑電氣的一部分,擔負著火警預報、火災撲救等重要職責。近年來,隨著新技術、新產品的不斷涌現,建筑自動消防設施也日新月異。 1 火災自動報警系統性能不斷提高 火災自動報警系統作為重要的建筑自動消防設施,其技術進步性表現報警時間提前、報警可靠性提高、特殊場所火災
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
上海市建筑消防設施調試技術規定
動物房潔凈空調設計規范,設計者必看!
建筑地基處理技術規范中,砂石樁的施工順序: 1、對砂土地基宜從外圍或兩側向中間進行, 2、對粘性土地基宜從中間向外圍或隔排施工; 3、在既有建(構)筑物鄰近施工時,應背離建(構)筑物方向進行。 不知各位對其中的第1點和第2點如何理解啊?本人已經想得云里霧里了,搞不清楚狀況了。 所以拿了上述的問題,拜請大家幫忙解釋解釋,歡迎各位積極參與討論。
對于樁基承臺的構造所應滿足的基本規定在 建筑樁基技術規范[附條文說明] JGJ 94-2008 第4.2節給出了具體的要求: 4.2.1 樁基承臺的構造,除應滿足抗沖切、抗剪切、抗彎承載力和上部結構要求外,尚應符合下列要求: 1 柱下獨立樁基承臺的最小寬度不應小于500mm,邊樁中心至承臺邊緣的距離不應小于樁的直徑或邊長,且樁的外邊緣至承臺邊緣的距離不應小于150mm。對于墻下條形承臺梁,樁的外邊緣至承臺梁邊緣的距離不應小于75mm,承臺的最小厚度不應小于300mm。 2 高層建筑平板式和梁板式筏形承臺的最小厚度不應小于400mm,墻下布樁的剪力墻結構筏形承臺的最小厚度不應小于200mm。 3 高層建筑箱形承
暖通空調是分戶的中央空調,中央空調它最大特點,是能夠創造一種舒適的室內環境。而家居一般的分體的空調,它只能解決冷暖問題,而解決不了空氣處理過程。現在,有了暖通空調就不一樣了。現在這個空氣處理過程它有以下這些過程:首先是空氣進來以后,除了引進新風以外,可以把空氣進行冷卻處理,然后就進行過濾處理,過濾處理以后,增加了幾大特點:第一就增加電子除塵器,它主要可以捕捉非常小的顆粒的灰塵,一般來講它可以捕捉一個微米的灰塵,而這個灰塵的范圍內大部分都是細菌、病毒、煙塵,或者是異味這樣就都可以過濾掉;另外就是會增加一種加濕設備,這個加濕器可以創造我們房間的加濕達到40%左右的相對濕度,這樣人會感到很舒適。嚴格執行暖通工程的施工規范與施工技術標準不僅保障了建筑物的功用和質量,同時也為廣大人民群眾財產提供了基本的保障。 1、暖通空調系統能耗的構成及主要特點 隨著我國國民經濟的迅速發展,能源和環境問題日益凸顯,城市化的飛速發展和人們生活水平的提高,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大,為了維持建筑物內部空氣環境適宜的
常見的水運檢測技術規范匯總,互通有無,相互幫助吧。
建筑消防設施檢測技術規范
建筑消防設施檢測技術規范專題,為您提供建筑消防設施檢測技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防設施檢測技術規范 相關的專業交流討論,更多建筑消防設施檢測技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題