想請教一下各位大神:“衛生器具的適宜水壓為0.20~0.30MPa”這個條文是出自哪一個規范,其中的水壓指的是供水靜壓還是供水動壓。
請問:一個2000*2300大小衛生間,在2300mm方向先后布置洗臉盆、座便器、然后浴盆。它們各自位置和之間距離,怎樣定比較合適?還有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一個管道井最小占用凈空240mm再加上管井壁厚50mm,這樣浴盆就剩下1710mm空間大小了,這樣尺寸能放下一個浴盆嗎?
做了很多生產廠房的衛生間給派排水系統,有一個問題:在做埋地管的時候留有存水彎,而衛生器具本身也帶有存水彎,是不是存水彎高度達不到500mm而增加的埋地PVC存水彎啊
衛生間的下層為臥室或餐廳等部位時,結構應降低樓板標高,衛生器具排水方式為側排,防水等級宜升高。側排是什么意思啊????????????????
衛生器具給水配件的安裝,如無要求時,應符合下表: 項次 衛生器具給水配件名稱 給水配件中心距地面高度 冷熱水龍頭距離 1 架空式污水盆小龍頭 1000 2 落地式污水盆小龍頭 800 3 洗滌盆水龍頭 1000 150 4 洗手盆水龍頭 1000 5 洗臉盆水龍頭上配水 1000 150 6 洗臉盆冷熱水管上下并行,其中熱水龍頭 1100 7 洗臉盆水龍頭下配水 800 8 浴盆水龍頭(上配水) 670 9 浴盆冷熱水上下并行,其中熱水龍頭 770 11 淋浴器(截止閥) 1150 95(成品) 12 蓮蓬頭下沿 2100 13 水箱座便器角閥 250 14 婦衛衛生盆混合閥 360 衛生器具安裝高度應符合下表: 項目 衛生器具名稱 衛生器具安裝高壓MM 備注 1 污水盆 架空 800 自地面到水箱底 落地 500 2 洗臉盆 800 3 浴盆 520 4 坐便器 外露排
衛生器具間的距離一般不是相等的,但是公建原理中接管長度是統一的,應該怎么修改呢?如下圖衛生器具間管長0.8m,能不能逐一修改?
最近整理工程竣工資料,對此問題甚是困惑,臉盆做滿水試驗,沒問題;其他的衛生器具,如:座便器,蹲便器,小便器,拖布池等,有沒有必要做?如何做呢?
在作資料的時候有管道通水試驗記錄、室內排水管道灌水試驗及通水試驗記錄、室內排水管道通球試驗記錄、衛生器具滿水和通水試驗記錄等,它們有什么區別?具體如何操作?還有水壓試驗、強度試驗及嚴密性試驗,都是如何操作的?
本人在浙江寧波做水電施工,由于剛開始做,對有些名詞很有疑惑 ,比如排水系統中灌水試驗與通水試驗到底有什么不同??那些系統要做灌水那些需要做通水呢,還有本人如下的理解是否對呢?排水立管和雨水立管做通水試驗,排出管和連接衛生器具的排水橫支管做灌水試驗,
書本上規定了衛生器具的額定流量,可是真不知道這個額定流量是什么意思。因為衛生器具水龍頭的流量肯定與水壓有關,水壓大小不同流量也差很多……那到底額定流量是多大的水壓下的流量,是流出水頭嗎,那也太小了吧!
進設計院差不多一年了,可是卻沒有自己布過衛生器具,都是建筑專業布的。有時候覺得對我們給排水很不利,改動一下還要請示建筑專業。我記得畢業設計的時候都是自己布的。
幼兒園的衛生器具安裝高度,圖集上只有兒童洗手盆和坐便器的安裝高度,有誰知道小便器和蹲便器,淋浴器的安裝高度嗎?知道的麻煩告訴我一下。非常感謝呀
論文簡介:給排水管道.....通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄 投稿網友:aqkyvi 上傳時間: 2013-01-25 <
衛生器具滿水實驗一般工程上都采用哪些方法啊?有一種方法說用氣囊重啟的方法檢查接口,即用球狀氣囊放在立管檢查口下面,用打氣筒將球充氣,然后再灌水,進行檢查觀察,不滲漏為合格。還有沒其它做法啊“氣囊重啟”是什么意思?怎么叫這么個名字啊?有誰知道,請告知!
《建筑給水排水設計規范 GB50015-2003 》3.1.14 衛生器具的給水額定流量、當量、連結管徑和最低工作壓力表3.1.14 衛生器具的給水額定流量、當量、連接管公稱管徑和最低工作壓力表后面有這樣一條注釋注:1 表中括弧內的數值系在有熱水供應時,單獨計算冷水或熱水時使用。衛生器具的給水額定當量,如洗臉盆混合水嘴 當量是 0.75(0.5)那么計算設計秒流量時應該取哪個值呀??
因涉及到二次裝修,原建筑本身已經都預留了衛生器具接口。如直接套用衛生器具安裝子目,又存在著工作內容分界點的問題。聽聽大家的看法和做法。謝謝!
排水主\支管都安裝完畢了..灌水試驗是不是主\支分開報????本工地是先主管安裝...后續支管才安裝的上報記錄的時候時間按照主管安裝時間還是支管安裝時間,如果誰有詳細的細節和我說下....剛做第一個工程...好多不懂啊..最好有誰做好的范本給我看看.呵呵
衛生器具的給水定額中洗臉盆混合水嘴額定流量0.15(0.10)L/S,是不是可以理解為單獨計算冷水時,定額取0.15L/S;單獨計算熱水時,定額取0.10L/S?求高手解答!
屋面、廚衛間有防水要求的部位,做蓄水試驗的話要求盛水多長時間后檢查?什么規范中能查到依據?附:我查了《工程質量驗收規范》,其中顯示24h后檢查即可,但是我記得以前我做施工時都要求48h后檢查,監理資料中也顯示蓄水時間要達到48h。
衛生器具通水試驗記錄
衛生器具通水試驗記錄專題,為您提供衛生器具通水試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衛生器具通水試驗記錄 相關的專業交流討論,更多衛生器具通水試驗記錄相關內容請?jiān)L問