含煤廢水處理系統主要用于發電廠的輸煤皮帶沖洗和煤場排水等的廢水處理。這部分廢水主要是高濁度廢水,經過含煤廢水處理系統高效處理后的水可以供給電廠或者各用水點(除飲用水以外) 。主要流程 輸煤系統廢水->煤泥廢水池(曝氣/攪拌和加藥)->送水泵è膜式過濾器->清水池->清水水泵->廠區內工業用水。 該系統流程中的主要關鍵設備有:膜式過濾器(包括濾元、濾袋)、管夾閥、控制裝置等。膜式過濾器產品介紹 膜式過濾器是將聚四氟乙烯薄膜經過膨化處理,使構成的薄膜具有極好的化學穩定性能,能耐各種化學藥品的腐蝕(除熔融堿金屬、活性氟素氣體外)。而且有較高的耐溫性能,溫度適用范圍廣(-240℃~+260℃)。由于經過高科技特殊加工使制成的薄膜極其強韌、柔軟。它所構成的空孔率很高而且非常均勻,同時具備高釋放性能,因此再小微粒都能捕集得到,又可以將它釋放出來。 聚四氟乙烯薄膜制成后粘貼在基材表
廣西某電廠含煤廢水處理圖紙
含煤廢水處理系統是煤炭輸送系統中重要的組成部分。電廠每天均會產生大量來自皮帶棧橋、轉運站、汽運煤道路等沖洗水及煤場區域因降雨而匯集而成為含煤廢水。含煤廢水具有懸浮物量大、色度高等特點,若外排將嚴重污染周邊環境,同時會造成水和煤炭資源的浪費。 根據《火力發電廠廢水治理設計技術規程》(DL/T 5046-2006)規定:含煤廢水應設置獨立的收集系統并進行處理,其他生產性廢(污)水不應進入;處理后的達標廢水應首先考慮重復利用,可用于輸煤系統沖洗、干灰場噴灑或灰渣加濕等用水;當處理后廢水用作其他用途時,其水質應符合CJ/T 48以及與其用途相適應的用水水質的規定。 含煤廢水處理現狀及分析 含煤廢水來源于輸煤系統和汽運煤道路沖洗水、噴淋水及煤場區域雨水等。含煤廢水具有懸浮物濃度高(可達到5000mg/l)、濁度大、色度深等特點,不適合混入工業廢水系統進行綜合處理。 含煤廢水主要成分為煤(泥、渣)和水,基本無其它有害成分。經過處理后,可實現綜合
電廠含煤廢水處理技術應用
1含煤廢水處理系統的操作步驟1.1藥劑配制(需人工操作)1.1.1混凝劑:聚合氯化鋁(又名堿式氯化鋁)溶液的配制,堿式氯化鋁為晶體袋裝的,混凝劑溶液的配制濃度為20%,即200g/L。取堿式氯化鋁200kg,加入1號溶藥罐,加自來水到0.667m3,這樣配出的溶液濃度為30%(用另一種方式表示為300g/L),然后用1加藥泵送到溶液箱1或溶液箱2,加水至0.333m3,這樣配出的溶液濃度為20%(用另一種表示方式表示為200g/L)。1.1.2助凝劑:聚丙烯酰胺的本制,助凝劑溶液配制的濃度為2%,即2g/L,配制步驟如下:第一,取2kg聚丙酰胺,放入10L的容積小桶內,加溫水化成漿糊狀,此段時間需要24h左右。第二,再將糊狀聚丙酰胺分成小塊,倒入2號溶藥罐,加自來水至0.667m3,開動攪拌機攪動,直到化均勻為止,這樣配出的溶液濃度為3%(用另一種表示方式表示為3g/L
現有含有明顯可見的懸濁物的煤礦廢水,期中煤粉顆粒在2毫米到1微米之間。有人提出使用陶瓷膜進行濃縮過濾,提出干凈的水,余液加絮凝劑后進行壓縮??尚袉幔克繛?0噸/小時。要求提取的干凈水量達到10噸/小時。請大俠們指教。
該屠宰廠主要宰牛,每天廢水量70噸,24小時排水(環評報告說的,對此表示懷疑,所以設計水量按4噸/小時考慮了)。 水質情況:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)總氮<150mg/L。漂浮物未計入。 排水執行GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級排放標準,詳見下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 現在我們總工的設計方案如下:污水——格柵——沉淀池(廠區原有200立池子)——調節池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(豎流式)——氣浮——纖維過濾——排放 但是我找了一個總工看了說這個肯定達不了標,他建議把氣浮放在前面,把H/O改成兩段,把前面的沉淀池改成化糞池,在中間加到隔墻,然后在中間出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和糞便(沉在下面) ,兩段H/O的總體積還是170立不變化。 后來又一位工程師說不需要化糞池,應該用H/O2,氣浮池也是放在前面。 現在我
我們最近接到一個COD大約2000左右的制藥廢水處理項目,我們打算用SBR工藝,想請教下只用SBR可不可以,需要加什么給的話,希望大家討論討論.
香料廢水深度處理,也就是廠里沖地的水混些生活污水,調試一個月了還一點效果沒有,郁悶啊!昨天好氧池SV10% 突然變成5%了~~用的是接觸氧化,是不是掛在膜上了?接觸氧化如果是掛上膜了SV該怎么測呢出水懸浮物很多,COD也不達標,一直徘徊在120左右請各位大俠給分析一下了,進水的COD在200左右~~設計是這樣的,進水400噸一天,水解池停留一天,好氧池子停留兩天,兩及好氧后沉淀,再接了砂濾,現在進水在200噸一天,爆氣池子的溶解氧有點高,在6左右好氧池污泥比較松散
零價鐵處理廢水
圖紙簡介: 本圖為某電廠含煤廢水處理全套圖紙,包括圖紙目錄、主要設備材料匯總表、工藝流程圖和設備安裝圖等內容,可供參考。 投稿網友: lanxiaoqiang25 上傳時間: 2014-07-03
是這樣的,排出管有4根,從左到右依次是,廢水管,污水管,廢水管,污水管,相互之間距離都是250MM,廢水排到去中水站的管路,污水排到去處理站的管路,現在的問題是采用500X500的方井連接排出管,那排出管就是穿井,因為距離為250,怎么辦?各位給個辦法?。?!
我是才工作不久的設計員,在一個項目中我試著作了一個方案請各位指正。麻類蒸煮廢水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工藝是:中和+營養鹽+調節池+混凝沉淀+UASB(兩級負荷為5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于該工程在北方且冬季春季不生產,問菌種在冬季如何保存?是否有更好、適合的辦法?水量為100噸/天。還希望各位高手不嗇賜教!謝謝!
請教有誰做過此類的廢水處理工程。產品是藥用膠囊。主要成分為明膠和色度,各種顏色都有:蘭、紅、黑、黃等。請教有經驗的老兄!我是青島的,小靈通:0532-8633672。謝謝致電:)對了,本人姓鞠。qq84881870,歡迎加我啊,不過請注明水處理。
請教各位高人,我現在從事的就是關于這方面的處理工作,但是處理效果很不理想,我想問問各位有沒有關于這方面的處理經驗?謝謝!謝謝!謝謝!
我馬上要做一個宰雞和熟食加工混合廢水,水量是5000m3/d,水質COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工藝處理比較好? 厭氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接觸氧化法????
本人在電鍍廠,廢水成分有絡合銅、鎳,少量六價鉻,些許除油除臘水、亞錫離子,之前是用硫酸亞鐵處理,效果不錯,就是處理水樣顏色偏黃,較渾濁,現想換處理方案。 用硫化鈉有用么?用次氯酸鈉破絡有用么?試驗多種重金屬捕捉劑,但都效果不佳...... 咋辦呢? 迷惑中呀~~~~ 先謝謝大家了~~~
如題。剛看了些資料,發現一個問題。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的機組,為什么廢水量小的才10t/h,而大的能達到65t/h呢?差別也太大了。奇怪。有明白的人請指點一二。就算煤種有差異,也不能這么大呀。難道是有別的控制因素嗎?
皮革廢水含有堿性水和酸性水吧,為什么這里看到相關帖子沒有說到這方面的內容。不過我沒有接觸過這類水,向各位高手請教處理工藝。
各位,有哪位做過洗滌廢水的處理,請賜教,并發點相關的設計資料。謝謝啊。廢水產生:生產香精香料的管道、容器等的清洗廢水成分:生產過程中添加了大量的醇類、苯類、醛類、酮類、芳香族、酯類化學物質,還有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶劑。處理結果:達到國家相關的排放標準。