俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
最近要做幾個噴泉和水幕,工程不大,不過沒做過,特別是我缺乏這方面的資料,連噴泉噴頭的資料也沒有啊,那位大哥有的要幫我一下旱地噴泉我見的不多,請GG MM 解釋一下,最好有圖。。關于水幕,GG MM,能否也給我一圖看看。。我要崩潰拉。 。。TO水婕JJ,這次你要幫我啊,QQ上我給你留言了,等搞好了,請你再去西藏啊。:)
圖紙簡介: 蘇州某學校一景墻詳圖,弧形,整套施工詳圖 投稿網友: dangdangsun123 上傳時間: 2013-08-30 圖紙省
水幕系統的工作原理與雨淋噴水系統基本相同。所不同的是水幕系統噴出的水為水簾狀,而雨淋系統噴出的水為開花射流。由于水幕噴頭將水噴灑成水簾狀,所以說水幕系統不是直接用來滅火的,其作用是冷卻簡易防火分隔物(如防火卷簾、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水簾阻止火焰穿過開口部位,防止火勢蔓延。
水幕系統里的冷卻分割物的噴水系統,噴頭的位置應該設置在哪里?噴頭是上噴呢還是下噴呢?現在正在設計一個大型家具城,防火卷簾需要做水幕,不知道如何設置,小弟在這里謝謝大家啦!
景墻是非常重要的景觀小品之一 除了遮擋或劃分空間外 也具有極強的視覺可塑性和空間裝飾性
景墻設計成這樣可以嗎?
1、廠房內用水幕分區(寬度45米),該用何種控制方式(手動或自動),選用雨淋閥還是手動快開閥?如何設計?2、甲方不愿設泵房,是否可以接入市政管網(市政管網水壓約為0.5MPA)?3、采用開式灑水噴頭,噴頭間距如何確定?4、如果接入市政管網,是否設水泵接合器?
我最近要做一個面積較大的多層民用建筑,三層,每層大概7000平方,建筑做防火帣簾分隔防火分區,按照規范防火帣簾上方要做水幕冷卻,我看規范沒有寫水幕噴頭的流量系數,所以請教各位高手怎樣計算水幕系統流量,是不是一定要知道噴頭的流量系數,不知哪位大蝦知道?
請問防火卷簾防護冷卻用水幕的設計流量怎樣確定?假如單層防火卷簾累積達108米寬,且有三層設置,根據《自噴》2001版5.0.10,設計流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正確?
廣州一綜合高層建筑。-1F~4F為商業空間。5F~23F為小戶型住宅。-2F為設備用房。另外還有獨立的自動車庫六層。商業空間消防卷濂及車庫處需設置水幕系統。另外地下室發電機房按照高規設置水噴霧系統。在下需要咨詢的問題是:水幕系統及高速水噴霧系統可以與平時的噴淋系統共用一套加壓設施嗎?如果不可以,那么是否都要單獨設置?國家規范及各地要求是否有出入?另外確切規定在哪里可以查詢得到?(泵房空間由于人防的問題并不寬余,已布置了高中區變頻給水加壓設施、高低區消火栓加壓設施,噴淋系統加壓設施,循環水加壓設施,目前可布置空間很緊張)。請各位同行賜教,在下不勝感激(緊急中,通宵趕圖痛苦ing~~~)thx
天津消防局不允許設置特級防火卷簾。只能設置帶水幕的卷簾。以前沒有做過,向大家請教。1.該水幕系統是否需要單獨設泵?我認為可以和消火栓系統或者自噴系統的泵合用。2.由于每個防火卷簾處都有感溫釋放閥(溫感雨淋閥),是否就不用統一設置雨淋閥了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所說的感溫閥直接控制水泵的開啟。哪位有經驗,尤其是天津的朋友。請不吝賜教!!!!謝謝!
現在設計一個保護加油罐區域的水幕系統,是環狀的,噴嘴布置在加油罐四周(加油罐區域長5M,寬2M,高4M),1.想知道防火分隔的“水墻”的厚度是多少?規范里看到寬度不應小于6M,此處的“寬度”應該是指?2.另外規范里說使用水幕噴頭時應該是2排,開式噴頭是3排。我現在采用的是SPRAYER的FLOODJET噴頭,噴水形狀類似于水幕噴頭(形成的是水簾,而不是圓),但是他卻不是水幕噴頭,那么應該布置2排還是3排?
在忙忙碌碌的生活形態下,就餐是一天里家庭成員相聚的惟一時間。一個理想的餐廳裝修應該能產生一種愉悅的氣氛,使每一個人都能感到松弛。如果餐廳能有助于家庭成員相互和諧會談,就更有益了。想要營造一個氛圍很好的餐廳,就先了解一些關于餐廳背景墻的主題。 環保主題 以綠色環保為重點,在材料選擇,布局設計,以及小的裝飾和點綴上都突出綠色、健康、自然,把家設計成一個可以呼吸的生態系統,讓人們在家中就能體會到投身大自然的深刻感受。
各位前輩好:我們的一個項目每層戶內都做了水幕墻,請問各位前輩水幕墻內的廢水能不能和住宅衛生間的污水合用一根立管排放?拜托各位不吝賜教!
圖紙簡介: YA-12駁岸特色景墻詳圖YA-12駁岸特色景墻詳圖YA-12駁岸特色景墻詳圖 投稿網友: liyaomajiaquan 上傳時間: 2013-07-10
在園林小品中,景墻具有隔斷、導游、襯景、裝飾、保護等作用。景墻的形式也是多種多樣,一般根據材料、斷面的不同,有高矮、曲直、虛實、光潔、粗糙、有椽無椽等形式。景墻既要美觀,又要堅固耐久。常用材料有轉、混凝
我看見噴規2017寫了防護冷卻系統的水量及要求,但是沒看見這個冷卻系統應該是接在噴淋系統上還是消火栓系統上。以前我接的消火栓,但一直沒找到依據,聽前輩說接消火栓供水量夠