我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
在采暖空調的設計施工完了之后,大家很少注意調試系統,產生了很多后遺癥,現在我想發起這個話題,望大家把自己的心得說出來,共同研究交流,為采暖空調行業添磚加瓦!
最近一個工程竣工,做空調調試,首次調試,情況不理想,風機盤管出的風幾乎沒什么制冷效果(出風有點涼,但效果很不),憑手模冷凍水管,感覺溫度很底,大致在6、7度的樣子,打開風機盤管的接管,供回水管上均有水,供水水管的水壓頭還挺大,水能飆出來,大致判斷認為采購的風機盤管的熱交換能力很差,提出下次調試時,更換一臺風機盤管做對比,可是測試人員說過幾天天氣轉涼,空調沒法子調試,要調試只能等到明年了,這是為什么?想不太明白喲!
調試的目的:使潔凈空調系統的溫度、濕度、氣流速度、潔凈度等參數,能達到設計給定的參數和生產工藝要求,達到建設單位使用的要求。 評判系統配置是否合理,設備能否正常運行,發揮其最大功效,并節省其耗能。 空調系統調試各實施階段 設備單機試運轉:空調通風系統的主要設備有風機、空調末端設備、冷機、鍋爐、水泵等。這些設備在系統調試前都要進行單體調試,各項主要技術指標符合設計要求。設備供應商負責。 系統聯動試運轉:系統的聯動試運轉是在單體試運轉試驗合格后進行。主要檢驗系統中各類設備、部
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、空調風系統、水系統的調試 1、空調風系統調試
暖通空調水力平衡調試技術
暖通空調水系統調試方案
水機在室內風機盤管安裝好后有個試壓。保壓的過程,以檢測安裝管路是否有漏水等情況出現,但小弟不知道氟機有沒有這種檢測,是怎么檢測的。。謝謝
其它專業應該具體的條件,比如1、 中央空調各設備的供電線路鋪設完成并已與設備聯接完成,且能正常供電。2\2、 空調各施工工序需施工完成3、 給排水管路已接駁完成,能夠滿足空調水泵正常運行等.請說明其它條件,謝謝,
現我處為酒店,采用朗進商用多聯機,內機為風機盤管,安裝到現在廠家沒有調試,現我處急需要用,但開后效果不理想,看外機兩臺壓縮機只要一臺運轉,另一臺不轉,四臺機組都這樣,本人雖懂一點基礎知識,但苦于沒有朗進相關的資料不敢亂搞,所以特求(家電維修)空調專版,希望有了解的人幫助一下。最好能有空調調試方法,故障檢查方法及代碼!再次謝謝,希望佛主保佑!不然我就苦了。。。。注:此為10P機組,R22冷媒,單臺拖四臺內機,每臺都有有線控器,但找不到主控器,設置代碼不明
各位老師尋求幫助啊!北京某藥廠新建廠房,風量及壓差均調試完畢,重啟空調機組后,房間壓力均發生變化,但送風量變化不大,每次均如此,多個系統均出現此情況,求分析啊!注意是整個系統均發生變化,不只是某個房間或某幾個房間,而且變化無規律,有時候房間壓力變大,有時候變小;另外系統的總閥是固定閥,不受系統機組開關影響。本人覺得房間送風量不變房間壓力變化說明是回風問題;系統整體變化,說明不是某個房間的閥門松動造成,應該從總風管或總閥上分析;
噪音噪音超標歷來是建筑行業的一個難題,暖通空調施工過程中的噪音也難以避免,而且比較常見。風機盤管是暖通空調理想的末端產品,雖然這方面的技術已有所改善和提高,各項指標也符合相關標準,但是很多大風量的空調設備應用到實際環境中產生的噪音遠高于參考值,結果不盡如人意,這不僅影響著施工人員的身心健康,對周邊居民的工作和生活也造成了一定干擾。管道結露滴水這一問題形成的原因是多方面的。材料質量是第一,暖通空調保留并發展了空調最基本的功能即調節溫度,此時材料的選擇是重中之重,即使有很好的設計原理,但管道材料低劣,保溫散熱功能差,根本無法發揮它的真正作用。 如果在施工過程中,為了降低成本或檢驗系統不完善而忽視了管道材料所應有的功能,選擇了劣質的材料,就會降低暖通空調的調節力度,導致在后期的使用過程中出現凝露滴水問題;另一個重要原因是施工人員的不規范">規范操作,比如對管道之間接口的處理,操作不當會導致氣體泄漏,不能保證其嚴密性,或安裝后沒有檢查,沒有定期檢測水壓等,這些由于施工人員的大意和不標準的操作,都會引起管道的凝露滴水。暖通空調調試中的常見問題,制冷機組事故在上述問題中我們提到不
中央空調在大家的生活中有著廣泛的使用,對于眾多的消費者來說,在進行中央空調安裝的時候需要注意很多的問題,對于中央空調的安裝不能操之過急,因為中央空調安裝需要進行調試,對中央空調調試才能讓空調更好更久地使用。調試完畢以后,進行中央空調開機使用方法,也是有講究的,需要注意一下。 首先,要對空調的風量和風壓進行測試。根據風的流量和動壓,按等比法調整系統的風量。這一步也是對系統進行一次測試和調整。
摘 要:首先簡單介紹了中央空調調試過程,之后列舉了調試過程中常見的系統漏水、堵塞、噪聲過大、結露等問題,并分析了這些現象的主要原因,針對性地提出了解決的對策,具有一定的參考價值。關鍵詞:中央空調,調試,風機盤管中央空調已廣泛應用于各種大型建筑和公共場所之中,為了使整個工程系統在節能、高效的狀態下運行,達到設計預期的效果,除施工之外,調試工作的質量也十分重要。1 中央空調系統調試過程1.1 各獨立系統的調試1)供電、控制系統的測試:是向各個系統提供動力及工程實現自動化控制的關鍵。2)送、回風系統的測試:是實現空氣調節的主要環節。3)新風系統的測試:向空調室內提供新鮮空氣,使室內保持空氣清新。4)冷卻水系統的調試,一般分3步進行:a.用市政自來水沖洗管道系統,至放出的水不含雜物時為止;b.啟動冷卻水泵和冷卻塔,進行整個系統的循環清洗;c.檢測階段。5)冷凍水系統的調試:屬封閉式的循環清洗,每1 h~2 h排水一次,反復多次,直至水質潔凈為止。1.2 冷水機組的調試在中央空調的各個獨立系統全部調試完畢的基礎上,開啟制冷壓縮
我近期跟一座十層樓的中央空調工程,在系統調試中主機工作尚還正常,一次運行成功,只是樓層檢查過程中發現十樓最東邊八個風機盤管出風口溫度始終降不下來19-20度左右,檢查過濾器多次,水質已達完全清澈。不知什么原因,請教各位。另還有一臺風機盤管冷凍水進口溫度比出水溫度還要高且管道也未接錯,甚是著急,求教各位幫我想想辦法。謝謝!
隨著社會的發展,人民生活水平的不斷提高,改善工作及生活環境以提高工作效率及生活質量越來越受到人們的重視。近年來,國內外新建、改擴建的大中型建筑越來越多地重視暖通空調設施的設置。一般說來,暖通空調投資約占整個建設投資的10%~20%,運行中的能量消耗占整個建筑能耗的60%左右。如此大的投入,自然應得到其相應的回報。而要想達到預期的目標,必須把握好設計、施工及運行管理等實施過程的每一個環節。監理工程師在接受業主委托后,應盡快了解業主的建設意圖,詳細的弄清每個房間的用途和使用特點。在協助業主編寫設計要求文件時,盡可能對各個房間的溫濕度、新風量、風速、含塵量、噪音等指標具體化,避免大而化之,造成少數房間不能滿足要求。在作系統設計時,必須作2~3個方案的技術經濟比較,實現方案優化。這對整個工程的投資和運行費用的控制是至關重要的,而往往設計院對運行的經濟性考慮較少。應認真審查設備選型與配套的合理性、可*性和經濟性。在設備選型之前應該進行充分的調查研究,特別應注意走訪已投入使用的用戶。對于水管的保溫措施,力求做到室內與室
摘 要:介紹目前潔凈室凈化空調系統調試檢測方法,強調高效過濾器安裝及檢漏是確保潔凈度的關鍵,提出潔凈室凈化空調調試檢測中需要注意的事項。 關鍵詞:潔凈室;高效送風單元;調試;潔凈度;空調系統調試潔凈室凈化空調安裝施工完畢,進入非常關鍵的空調系統調試檢測階段,做好調試檢測工作對日后潔凈室的穩定運行至關重要。 1準備階段1 . 1檢測設備1 )檢測設備:塵埃粒子計數器、風速儀 ( 風量測量罩)、壓差儀 ( 壓差表 )、照度儀 、噪 聲儀 、溫濕 度表、電源線、 “ 一 ”字螺絲刀 ( 小)。 2 )檢查設備的配量完好情況及性能狀態精度 ( 具體見設備操作說明書)如:打印紙、色帶、電池等。 1 . 2參數復核及計算1 )熟悉、復核設計數據:根據設計圖紙中的參數:系統總風量數據 ( 系統總送風量、總回風量、總排風量);各凈化房間的數據 ( 送風量、回風量、風量 )。 2 )根據房間送風量,計算每個高效送風單元的送風量 ( m3/h )。 3 )根據B 房間計算每個高效送風單元的平均風速 ( 注意
歡迎回復哈
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
暖通空調調試
暖通空調調試專題,為您提供暖通空調調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調調試 相關的專業交流討論,更多暖通空調調試相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題