10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
建筑給水中,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢?求教啊,麻煩了。
我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,運行電流是67A,為了便于調節,將泵進行增容,增容后電機功率是90KW,改造后,達到原來的流量及壓力,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題。水泵原有管道沒有進行改造
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?
現在手上有個案子,有四臺水泵自動時要求一個變頻器控制四個泵,每個泵加個軟啟動單獨啟動。帶液位控制,漏電低水位保護! 變頻器用國大的軟啟動用澳大的,用鼎森科技變頻恒壓控制器!水泵,變頻器,軟啟動,接觸器,電機保護器。大小待定現有一次圖方案一個求二次圖謝謝!!!
水泵安裝好后放了幾個月,期間控制柜受潮過,后來烘干了。最近第一次啟動時很正常,關閉以后第二天啟動變頻器顯示F0016 接地故障,然后按了變頻器上的退出鍵就好了,水泵正常啟動。晚上水泵沒停,第三天早上去發現泵停了,變頻器又是顯示F0016,按了幾次退出鍵以后就成現在的狀況了,變頻器顯示0HZ,水泵啟動不了。PS:(手動能夠啟動水泵) 請教各位前輩這是什么原因
我剛接觸變頻恒壓自動供水系統,就遇到一社區要做方案,面積20萬平米,最遠點管網約6000m ,最高樓層高30m恰在最遠點,日供水量按10000噸設計.取地下水,水質不錯,但要經過過濾和消毒,要求變頻恒壓供水,怎么做?請大家指教,叩謝!另外,請問濾池和清水池要做多大?要做幾個???再謝!本人電話:028-89158259,郵箱:[email protected] 急盼中......................
30層高1500戶,設中、高區生活供水系統,目前入住約600戶。泵房內檢查發現主泵從早到晚一直在運行,根本就不停,而穩壓泵基本不動作。為了驗證主輔泵的聯動跳啟,關閉主泵的出水閥門,壓力迅速上升,達到上限值12.5MPa,主泵停止運轉,然后慢慢打開閥門,穩壓泵才稍見運轉,不一會兒就停下了,然后又是主泵一直在運轉而不停。奇怪,就算白天一直有人在用水,穩壓泵不動,但深夜間基本沒有用水也該主泵歇會兒了,可它還是在運轉(水泵出水管等也根本不會漏水滴)!對此現象,請教各位,究竟是什么原因?qū)е路€(wěn)壓泵根本不動作呢?變頻本來是為了節能,現在主泵一直在運轉,一天都不知道耗多少電啊!
轉!!!學習用!近來經常看到有關水泵的問題,所以找了點資料,與大家分享一下!以便大家學習!1 引言 水泵采用變頻調速可以達到很好的節能效果,這在同行業中已經有很多人寫了大量的論文進行論述。但其結果卻有很多不盡人意的地方,有很多結論甚至是錯誤的和無法解釋清楚的,本文以簡易的圖解分析法來進行進一步的解釋和分析。2 水泵變頻運行分析的誤區2.1 有很多人在水泵變頻運行的分析中都習慣引用風機水泵中的比例定律流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2揚程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2軸功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3并由此得出結論:水泵的流量與轉速成正比,水泵的揚程與轉速的平方成正比,水泵的輸出功率與轉速的3次方成正比。以上結論確實是由風機和水泵的比例定律中引導出來的,但是卻無法解釋如下問題:(1) 為什么水泵變頻運行時頻率在30~35Hz以上時才出水?(2) 為什么水泵在不出水時電流和功率極小,一旦出水時電流和功率會有一個突跳,然后才隨著轉速的升高而升高?
原文轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html一、基本情況 某廠江邊取水采用三臺75KW水泵,抽取江水至廠內蓄水池,供全廠生產中冷卻所需用水,開一臺即可滿足生產所需,全天24小時不間斷運行。 二、現在江邊取水運行狀況分析 1、對生產工藝中負荷變化的適應能力差 具體說,由于生產負荷和天氣氣候在不斷地變化,生產過程中冷卻水的實際所需也在不斷變化,而現有系統只有以最大需用量為標準,以供給用水來滿足所需。所以對生產工藝中負荷變化的適應能力差。 2、能源浪費嚴重 現有取水方式是以江水水位最低時,而取水量能滿足生產所需最大用水來設計。在實際應用當中,江水水位變化大,據了解達到10m左右,水泵揚程浪費。同時由于操作不便,為了保證生產,水池常常用于溢流狀態。即所抽取江水有一部系沒有利用就白白流走。采用閥門調節水量,管阻損失大,所以現有取水系統能源浪費嚴重。 3、操作不便,起動和停止設