規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
竣工驗收,小區水泵房安裝是由自來水公司設計完成的,地下水池,水泵在地面上,兩臺主泵,一臺小泵,水泵頻繁啟動,安裝和普通自灌水泵一樣。可這小區水泵應該是自吸式水泵,當時自來水公司不在,沒法問。揚程(35米)和流量這么大的自吸式水泵我是總找都找不到樣本,誰有這方面的設計經驗嗎?請指教!
什么是潛水泵房?是泵房里面安裝潛水泵,還是整個泵房都處在水里?請知道的同志幫忙一下,做課設急需資料,請?jiān)弳栠@么不專業的問題!
什么是潛水泵房?是泵房里面安裝潛水泵,還是整個泵房都處在水里?請知道的同志幫忙一下,做課設急需資料,請?jiān)弳栠@么不專業的問題!
取水泵房采用自吸式,單獨設置吸水井。有沒有哪位大神能分項一下取水泵房的吸水井設計圖啊?急求另外,追問一下,水泵可不可以直接選用單級雙吸我是離心泵,不用選自吸式水泵(設置真空泵輔助吸水)
臨時高壓系統相對于常高壓,就是平時消火栓管網壓力不足,起碼是不滿足最不利點的壓力,在火災發生時能夠達到高壓系統,就是該系統任何一點的消火栓的供水壓力滿足充實水柱和水量的要求.
很多規范都規定了消防水泵應(宜)自灌吸水。可是為什么還有很多廠家生產自吸式消防水泵?并且都是通過消防認證的?!比如: 且很多廠家都說: XBZ型自吸式固定消防泵機組是根據我國消防法規的規定及各類用戶的不同要求,自行研究開發而成的機電一體化設備。該機組解決了長期以來,消防水池所配套的消防泵組一定要設在消防池同一平面的問題。填補了我國無自吸式固定消防泵機組的空白。產品具有創新性、先進性、實用性,其主要特點:1)簡化泵房間的設計,地下泵房間可以改到地上,方便施工,節省投資;2)可以利用室外水池同樣達到使用要求;3)利用自吸功能可把消防水池做深到6m,這樣在同樣有效容積下,水池所占用土地面積比原來小得多,從而節省用地、方便施工、降低造價,還可大幅度節省投資;4)可在負水位情況下工作,及時滿足消防要求;5)該機組能及時出水,及時救災滅
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
請教!降水井做地源熱泵可行嗎?用自吸式水泵好還是潛水泵好呢?水位距離地面只有5米,井深15米,用的設備水流量4.6/h,管徑DN3.2,水壓降58kpa,定額冷量20KW,謝謝各位!
鋼結構中,有單階柱和階形柱的概念。具體查它們的定義沒找到相關的資料。這里問前輩或者朋友一下,什么是單階柱?什么是階形柱?
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
市電電壓的頻率為50Hz,它會以電磁波的輻射形式,對人們的日常生活造成干擾,我們把這種干擾稱之為工頻干擾。 工頻干擾會對電氣設備和電子設備造成干擾,導致設備運行異常。 抑制的關鍵是搞清楚噪聲傳遞方式,是空間輻射還是傳導。如果50Hz噪聲是空間輻射進入的,說明設計存在高阻抗輸入點,降低阻抗可能會解決問題;如果是傳導,需要切斷傳導途徑。比如從電源耦合進入的,可以對電源進行二次變換等等。如果信號頻段和工頻不一致,可以濾波,采用陷波濾波器,或者軟件濾波等等。當然在抑制不了的時候還可以采取適應的方案,就是讓設備適應工頻噪聲,如比例雙積分的ADC可以控制積分時間為50Hz整周期等等。總的來說具體問題具體分析,泛泛而談意義不大。
本帖最后由 ahong007007 于 2015-1-6 09:43 編輯 怎么現在發貼內容多了都得版主審核,版主去哪了有些兄弟說的對,哥的電動車沒電啦,先找地充電。剛好上下班的里程,再進城去北二環,沒有這個能力。那位朋友說了,怎么不打車去啊,列位,現在北京的公交地鐵剛漲價,還有轉車,哥中午還得吃飯,當然是電動車自在啊,至于打車,哥沒錢更怕堵車。至于有什么不測,請記住哥,哥不是傳說。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
國外污水廠普遍采用的工藝控制系統Aqualogic?,它模擬人類思維,像一個24h“管家”,不管運行條件(環境溫度和污水負荷等)如何變動,配套設備運行狀態及措施會相應變更。不僅使出水穩定達標排放,而且能耗藥耗大大減少,費用省下不少。 而目前我國污水廠對能源節約這方面做得不夠好,浪費了很多電能、藥劑和人工等不說,出水還不穩定。不知我們國內污水廠有無采用相應的措施或類似的工藝控制來調整這種“費力不討好”現象的? 請大家踴躍討論下,如果能傳點資料給我就更好了。
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?