10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵安裝圖片
消防水泵出口安裝持壓泄壓閥有何具體意義,請專家指教
丹麥格蘭富水泵很少用,好多型號都不認識,自己對號入座吧!
控制要求 1 能手動啟停。 2 能用點接觸點壓力表自動控制啟停。 3 在用點接觸點表自動控制中電機熱保護故障后能迅速切換到另一臺水泵。 4 面板操作要簡便 易懂 ,不要求定時換泵。 5 元器件盡量控制數量 大神快點出現吧
看圖片還是比較直觀
圖紙簡介: 本圖是各種不同類型水泵圖塊圖集精選,包括潛水泵、立式泵、多級泵等多種水泵類型圖塊。 投稿網友: tongld2012 上傳時間: 2014-06-20
圖紙簡介: 各種水泵、風機的保護及控制原理圖,表達清晰,一目了然。共有12張圖紙,包括說明、索引,及泵、風機控制系統圖,內容和詳細。 投稿網友: sunqibo1 上傳時間: 2014-05-21
陵川縣生命之水
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
如圖:循環泵+2個軟接頭+2個閘閥+止回閥大概要多長啊? 這些設備加起來第一次做熱水系統,請高手指點
消防水泵房現場施工圖片,大家覺得好的話就收藏起來吧!
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
這是我在鳥巢合攏卸載時在現場拍攝的一些照片,發上來共同討論一下這么大的工程,它的焊接變形怎么控制
請問各位大俠有沒有異形建筑的資料或者圖片啊,我老大做了一個類似蠶豆造型的異形劇場建筑,甲方擔心做不出來,現在要我收集資料,請各位幫幫忙,小女子在此先謝過了。
第一張~~``
這是一個生物制藥廠的污水處理工程,1000T/d