請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡
船用雙法蘭限位伸縮接頭的制作標準為CBM1129-82 ,適用于溫度不高于80°C的船舶艙底、壓載、海水、消防、甲板沖洗和油類駁運等管路,以補償管路存在的漲縮現象。技術要求: 1.伸縮接頭的套管和法蘭盤的材料為20;螺栓材料為35;制動螺釘材料為2CR13。橡膠圈材料:介質為油類的丁晴橡膠I-2,介質為水用氯丁橡膠III-2。 2.除介質為油類外,其他適用管路的伸縮接頭的鋼制零件就熱度鋅處理。 3.一般狀態下安裝尺寸為L1,根據接頭使用的目的,可行當調整L1的數值,但最大直不得超過1.5L1。 船用法蘭限位伸縮接頭的用途1.用于國內船舶的波形波紋管伸縮接頭法蘭(CB*613-81),連接尺寸 Dg<=500mm ,符合GB573-65;Dg>500mm ,符合GB2506-81;2.用于出口船舶的波形波紋管伸縮接頭的法蘭(CBM33-81),連接尺寸符合ISO2084-1874;3.用于出口船舶的波形波紋管伸縮接頭的法蘭(CBM1033-81),連接尺寸 Dg<=500mm ,
伸縮接頭是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通過螺栓把它們連接起來,使其成為整體,并有一定的位移量,這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝尺寸進行調整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道系統。這樣不僅提高工作效率,而且對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。 伸縮接頭的船用標準為CBM1129-82 ,適用于溫度不高于80°C的船舶艙底、壓載、海水、消防、甲板沖洗和油類駁運等管路,以補償管路存在的漲縮現象。伸縮接頭的主要材質:QT-400(球墨鑄鐵),Q235A(碳鋼),HT20(灰鐵),1Cr18Ni9Ti(不銹鋼)。 伸縮接頭技術要求: 1.伸縮接頭的套管和法蘭盤的材料為20;螺栓材料為35;制動螺釘材料為2CR13;橡膠圈材料:介質為油類的丁晴橡膠I-2,介質為水用氯丁橡膠III-2。 2.除介質為油類外,其他適用管路的伸縮接頭的鋼制零件就熱度鋅處理。 3.一般狀態下安裝尺寸為L1,根據接頭使用的目的,可行當調整L1的數值,但最大直不得超過1.5L1。
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急
菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,希望各位大俠多多指教。
船用雙法蘭限位伸縮接頭標準規范: 船用標準CBM1129-82 ,適用于溫度不高于80°C的船舶艙底、壓載、海水、消防、甲板沖洗和油類駁運等管路,以補償管路存在的漲縮現象。 型 號DN32-3200 標記示例:PN1.6、DN125的伸縮接頭標記為: 伸縮接頭16125 CBM1129-82雙法蘭限位伸縮接頭技術要求: 伸縮接頭的套管和法蘭盤的材料為20;螺栓材料為35;制動螺釘材料為2CR13。 橡膠圈材料:介質為油類的丁晴橡膠I-2,介質為水用氯丁橡膠III-2。 除介質為油類外,其他適用管路的伸縮接頭的鋼制零件就熱度鋅處理。 一般狀態下安裝尺寸為L1,根據接頭使用的目的,可行當調整L1的數值,但最大直不得超過1.5L1。伸縮接頭應進行水壓實驗: 1.DN65-150,以Pm=2.4mpa進行密封性實驗; 2.DN200-400,以Pm=1.5Mpa進行密封性實驗;
CBT_177-1999_船用夾布膠管接頭
消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式、承接式、法蘭盤、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通。在
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
140mX380m工程胎車間,高度9.8m,求助:丙類,室內消火栓間距多大,消防主管道管徑多大,中間是否設補償,多遠一個.新手,剛學著做,請多多幫助.
今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊?////
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。