天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 百級潔凈室要改造做消防

    百級潔凈室要改造做消防,消防支隊要求增加自動報警及防排煙系統,不知道設計方案,以什么型式布置這些設備,大家給給意見:)

  • 潔凈室的測試結果怎么看?

    比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276時間:1分鐘工程是按100K級做的

  • 潔凈室的壓力太高怎么辦

    現有一個潔凈工程后期調試,發現潔凈室的正壓太高達到53PA總下不來(設計為35PA),此室在頂樓,技術夾層10米,潔凈面積600平米,據我們公司大家討論有以下幾個可能:1.頂梁保溫沒做好,以至外氣影響較大2.壓差計程序沒調好3.FFU運行數量過多4.補償風過量請哪位大蝦指教

  • 求助潔凈室消防排煙風量的計算?

    求助潔凈室消防排煙風量的計算?

    各位高手,想問下大家怎樣算潔凈室消防排煙風量的? 丙類廠房大于300m2,內走廊大于20m,無自然排風的需做消防排煙;潔凈廠房設計規范又要求:潔凈走廊內需做消防排煙,現在有個問題:1、假如一個100m2的潔凈室工程,到底要不要做消防排煙呢?2、倘若要做,各位是怎么算排煙風量的呢? 排煙風量=面積x60 CMH, 這個面積怎么取啊(是僅取走廊面積?還是取整個潔凈區的面積),是乘以60m3/h,還是120m3/h?不是很熟手,彷徨中,請各位高手指點下。最好有個案例 哈哈……

  • 關于潔凈室壓差風量如何取值

    經??吹綀D紙上風量平衡表內有壓差風量值,但不知道是怎么計算出來的,比如一個房間送風量是700,回風量是680,壓差風量值是200,那么這個值是怎么得出來的呢?

  • 潔凈室認證的目的與程序

    潔凈室工程在設計、建造和驗收投入使用后,為確保潔凈室使用過程中始終能保持規定的空氣潔凈度等級和綜合性能參數要求,或者是由于潔凈室投入使用后的維護管理不當或潔凈室工作人員誤操作以及凈化空調系統長期運轉使空氣過濾器性能變化,或者是潔凈室周圍 環境的突發變化如因房屋拆遷、潔凈室內生產工藝調整、突出性大氣塵污染甚至抄塵暴的侵襲等各類因素,會影響潔凈室的性能參數,所以投入運行后的潔凈室的日常監測和定期的綜 合性能檢測是十分必要的重要工作,通過檢測以認證潔凈室的綜合性能是否符合設計要求或產品生產所必須的綜合性能參數要求。 潔凈室的定期綜合性能檢測目的是通過對空氣潔凈度等級等方面的監測、記錄,需掌握以下內容。-確定正常運行-掌握能量使用情況-發現異?,F象并維修-查明發生污柬問題的原因,弄清楚有關數據-產品質量相關的資料-潔凈室的缺點(運行上的缺點等)潔凈室的認證程序如下 。(1)自業主委托專門檢測認證單位承擔潔凈室的認證工作 。委托可以是一 次性的也可以是階段性的,比如一年的委托合約,在雙方的合約中應

  • 關于潔凈室制冷量的問題

    假設一個1000平方的潔凈室,總的制冷量是300KW,其中假設室內負荷去120W/m2,若新風負荷為90KW,再熱量為90KW。現在假設這個廠房增加了幾臺發熱設備,使室內負荷達到了150W/m2,那么,是否會使新風負荷不變,再熱量減少?

  • 你要的關于潔凈室這里都有哦

    你要的關于潔凈室這里都有哦

    潔凈室屬于一個潔凈空間,對于生產、醫藥等皆有促進作用。經過幾十年的發展,潔凈技術日新月異,潔凈室工程日益規范,逐漸形成了一些行業的通行準則。 針對潔凈室建設會遵循以下六大設計步驟。 一、收集潔凈室設計所需參數資料 潔凈車間潔凈室方案、生產規模、生產方法與生產工藝、原輔料及中間產品技術規格、成品包裝形式與規格、建設規模、用地情況以及建設方潔凈室項目的面積、溫濕度與潔凈度要求等。 二、初步確定凈化車間面積和結構形式 根據生產產品品種、規模及建設規模初步確定凈化無塵車間應設置的功能間(牛產區、輔助區),再結合廠總體現劃情況確定凈化無塵車間大致建筑面積、結構形式或建筑層數。

  • 潔凈室房間正壓怎樣保證

    潔凈室房間正壓怎樣保證

    潔凈室設計時,要保持5~10PA的正壓值,有沒有公式計算正壓值?按照經驗又該怎樣計算?在施工過程中怎么做才能保持這個正壓值?求教~!~

  • 對于潔凈室人員的熱濕考慮

    空調設計手冊中的人員在不同溫度和勞動強度下的熱濕負荷是相對于普通情況下,而對于潔凈室內的人員,由于穿著密封性很好的潔凈服,散熱以及散濕問題如何考慮呢,是否也可以按照手冊中的數值?

  • 關于醫藥潔凈室布局問題

    我在設計時經常遇到有些客戶對自己潔凈室布局都不清楚,我同樣也不知道各種不同功能房間到底需如何分隔開來.希望有心人能給予意見!

  • 關于低溫潔凈室的問題?(急)

    我這有5個低溫室(2-8度),現想改造成3個萬級、2個10萬級的潔凈低溫室,低溫處理裝置已有(風冷機組+冷風機),濕度不考慮。低溫室面積很小,根據體積和換氣次數所需風量為1000-1500m3/h。另低溫室結構為彩鋼板,其周圍為潔凈廠房。我現在有2個想法:1.在低溫室頂板夾層上安裝空調箱,帶初中效,房間內安裝高效風口和回風口;2.頂板安裝FFu,室內加回風口。請問哪個方案好點,還有沒有更好更簡單的方案??謝謝[ 本帖最后由 ljy521521 于 2008-11-10 13:28 編輯 ]

  • 關于單側回風的千級潔凈室

    一個潔凈度問題:千級的潔凈室,寬度17米,采用單側回風,能否保證潔凈度,吊頂高3米。換氣次數取60次/h。機加工廠房。

  • 關于潔凈室一些問題的討論

    隨著科技的進步 生產的電子配件可以說是越來越精密 也越來越小因此現在的電子廠家 都會要求做個潔凈室 十萬級 萬級 甚至千級一般規劃十萬級居多 但這些廠家都會要求造價要便宜所以想跟大家討論下 十萬級能達到要求的低廉造價

  • 潔凈室為什么單位負荷都那么大?

    潔凈室為什么單位負荷都那么大?

    我要講的是潔凈室采用一次回風的情況 換氣次數計算出來的送風量一般都大于消除室內余熱余濕所要求的送風量既然風量大了,送風溫差就可以減小很多,那。。。。。。。。。根據熱濕比線和假定的一個送風溫差確定送風狀態點,為什么要先表冷到機器露點,再等濕加熱到這個送風狀態點呢,不能一次性處理到送風狀態點??? 換個問法,就是為什么空調機組處理空氣都一定要先經過機器露點?這樣不是需要再熱(浪費)或者要把機器露點直接定在熱濕比線與95%相對濕度的交點上(這樣大風量,又大溫差,也浪費能源)最終把單位冷指標搞那么大? 如圖,一次回風,為什么采用3,而不采用1,2可行嗎?[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 編輯 ]

  • 生物潔凈室的消毒與滅菌

    生物潔凈室的消毒與滅菌

  • 如何作到潔凈室的正壓問題?

    最近老是在想一個問題,規范上有說:潔凈區與普通區應維持不小于10PA的壓力,不能級別的潔凈區之間也要維持不小于PA的壓力,請問一下,這在設計中如何作到的呢?

  • 潔凈室技術的創新與發展

    傳統的凈化技術始終無法跳出初中高效過濾器的阻塵模式,且相應的并發癥較多,如二次污染、管道積塵、高能耗等。恒效運行的自動除塵凈化機組,在凈化過程中同步動態消毒,機組內可增加恒溫、恒濕、恒氧等模塊,能夠配合新能源制冷與制熱,也成功運用于數個潔凈工廠。這一技術的研制具有劃時代的意義,一舉使我國的潔凈室技術躍至世界的前沿。 一、潔凈室新老技術的博弈 傳統的潔凈室設計主要已清潔規則、墻壁、天花板、地面表面、空氣流量、溫度、濕度、壓力控制、照明、風機過濾機組等構成。歸納后只有建筑安裝和凈化主機兩大塊,前者是屬于勞務型,后者是技術型,是我國潔凈室技術持續發展的“瓶頸”。凈化主機技術的創新關系到空氣流量、壓力控制、過濾系統、溫度、濕度等一系列問題,所以沒有一家企業或研究機構愿意去觸及,至此形成以初中高效過濾器循環過濾凈化的傳統模式。 新模式是徹底顛覆初中高效過濾的傳統模式,采用逆向液體高壓噴淋模式,同步動態消毒、自動除塵,形成交叉縱橫系統,即為新風進入機組先是消毒、除塵,是避免管道積塵及二次污染;回風進入機組后,通過除塵、消毒后達標排放。這樣在不影響空氣流量、壓

  • 潔凈室的新風量如何確定?

    設計一個潔凈室項目,送風量很關鍵,可以說是關系到潔凈室是否滿足生產需求的一個重要指標。那么新風量該如何確定呢?需要參考哪些標準呢?我們鑫勝凈化就根據自身多年的潔凈行業經驗,向大家總結了以下幾點:1 首先滿足衛生標準的新風量: 保證供給潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/h,同時考慮有害氣體發生的情況。滿足衛生標準的新風量分兩種情況:1) 對于車間內沒有明顯有害氣體發生的情況,根據《潔凈廠房設計規范》規定,保證凈化車間供給潔凈室內的新鮮空氣量不小于40m3/ (h-人)。2) 對于車間內存在的有害氣體發生的情況,應該根據車間內所含有害氣體的允許濃度來計算稀釋室內有害氣俸的新風量。2 補償室內排風和保持室內正壓所需新風量: 《潔凈廠房設計規范》(GB50073-2001)規定:新風量取滿足衛生要求和保持室內正壓(同時保證局部排風)兩項之中的最大值。為了防止外界環境空氣(含有害氣體的空氣)進入潔凈室內,干擾車間的溫

點擊加載更多

潔凈室消防

潔凈室消防專題,為您提供潔凈室消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室消防 相關的專業交流討論,更多潔凈室消防相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

含鐵廢水處理工藝

含銅廢水的處理