高層消防登高場地,地面不允許放置車位,那只有放綠化,是否能放置 灌木類 植株 綠化呢?? 還是有要求只能放置草皮???:handshake
二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,設置屋頂消防水箱,室外設置消防泵房。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂?3. 旅館內設置噴淋有何要求?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭?要幾個?請各位同行多多指導!!!不勝感謝(我只設計過多層,對于高層是第一次)
高層裙房的消防是不是該按多層考慮?可我在高規里只找到怎么一條:"7.4.4 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段。閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根。當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。裙房內消防給水管道的閥門布置可按現行的國家標準《建筑設計防火規范》的有關規定執行。閥門應有明顯的啟閉標志。"只提到消防給水管道的閥門布置是按低規執行,可沒明確說整個消防按低規考慮!希望大家踴躍發言!
入行不久,正做一27M的高層,算噴淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取還是算呢?穩壓泵咋算?消火栓泵揚程.噴淋泵揚程實際設計中水損算不算?氣壓罐咋算?
1。周末,我陪一個朋友去看樓盤,我到頂層15層,轉了一圈沒發現屋頂有水箱和實驗消火栓。這是不是設計錯誤?一個小區如果是多層和高層的組合,是不是也只在最高的一個高層設1個消防水箱就行?2。消防泵用變頻的是否可行
現一高層住宅,22層,十九--二十二層平面有一室外消防走廊,如下圖。如何設計呀?希望大家給予指教。謝謝
圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08
圖紙簡介: 1、地下2層,地上24層 2、圖紙含給水、排水、消防系統 3、內容細致、全面 投稿網友: bayueweiyangood 上傳時間: 2013-12-13
高層建筑的消防管的排氣,是采用通氣帽,還是采用排氣閥,還是結合起來考慮???究竟具體怎樣布置??本人是新手,望賜教!多謝
請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎?如果有地下水池,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
想請教一下各位大俠,現有一高層建筑,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,底層的消火栓靜水壓大于的80m,應分區,若風高低兩區,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,還有可不可以和高區共用高位水箱,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙
最近有個高層小區,18層住宅,54米,還有地下車庫,1.3萬平米,地下車位314,地上車位274,我算 住宅 室內消防 20L/S 室外 15L/S 車庫 室內消防 10L/S 室外 20L/S 噴淋 30L/S問題1:我的計算沒有錯誤吧。問題2:消防水池容積是不是按車庫來定,容積應該為(室內10+室外20)X2X3.6+噴淋30X3.6=324 但是有人說 確定消防水池容量的時候 應該按照整個小區建筑其中室內和室外分別最大的來計算 應該是 (室內20+室外20)X2X3.6+噴淋30X3.6=396 我明明記得高規2005版上7.3.5說到消防水池應該按一棟最大消防用水建筑來考慮.隨之問題也來了,那么泵房室內外消防泵的流量是否按最大的取呢!希望斑竹能認真考慮這個問題再給我回答,謝謝!
規范規定 一類高層 中危2級噴淋。規范說 噴頭保護面積是11.5米 正方形布置,邊長為3.4米矩形布置,最大邊長為3.6米我按照3.6×3.2矩形布置了噴頭,符合此規范,可是消防大隊要求必須按照3.4×3.4布置我想問問各位,我3.6×3.2布置 有錯了沒???
請大家幫忙分析一下:一座超50米的一類高層的1-3層是商場,是前后開窗的大空間,按照高規的說法是否可以不用做排煙,難道沒有關于開間大小的規定,超過多少米必須做嗎?謝謝各位
新規范說低于100米的高層商業樓按照3個小時來算消火栓的用水量,而我現在遇見一個商住樓,是不是也屬于商業樓,因為現在各個總工之間的意見不統一,有的說按照3個小時,而有的按照2個小時,而我自己的意見的也是按照2個小時,請哪位高手能指點一下
文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接
最近做了個單元式的高層住宅,一梯三戶或四戶。我采用分段供電,每個單元兩路干線。在低壓配電柜的出線開關上設置分勵脫扣器,火災時分回路斷電。審圖時提出異議,要求我每個樓層一斷電。我感覺沒有必要,這樣無疑會增加造價。但又想不出怎么去回復。各位都是如何處理的?
我現在要做的是13 棟32層的建筑小區,每一棟標高都在98米以上可是幾棟建筑是在一個坡度很大的地形上建設的最低點的絕對標高與最高點建筑的標高差已經超過了110米而消防泵房要設在最低點請問各位這個工程消火栓系統用分區嗎 最低點的消火栓靜水壓力已經超過了1.0Mpa(從最低點到高位水箱的標高差)靜水壓是每個建筑單體考慮還是整個系統(從水箱間)考慮