一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
如題,有一個240m2的酒精倉庫,里面還有一個小間約20m2,放柴油。請問這個的建筑滅火器該如何選型?建筑滅火器配置設計規范,4。2。2強條,說B類火災可以選用泡沫滅火器,磷酸銨鹽干粉滅火器等。其第二段又說極性溶劑的B類火災場所應選擇滅B類火災的抗溶性滅火器。問題:1。酒精屬于極性溶劑,是否可以選擇磷酸銨鹽干粉滅火器?2。規范附錄A中滅火器型號中,泡沫滅火器列出了兩種型號,如MP9和MP/AR9,弄不明白,這兩個型號各代表什么意思?
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
滅火器最小需配滅火級別公式:Q=K*S/U一工程圖紙上滅火器配置計算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充裝量的手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3),滅火級別為2A,則最低配置為4具MF/ABC3滅火器。請問高人:上面3公斤,2A,4具這個幾個數字是根據上面式子結果6.59A怎么得來的?即6.59A怎么得出這樣的配置結果呢?
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
現設計一廠區的集體宿舍,6層,每層26間宿舍,每層的面積有925平米,請問滅火器的配置等級是按嚴重危險級還是按中危險級來配置
小弟最近弄了個工程為四氯化鈦的生產車間,需要配置滅火器~按照建筑滅火器配置設計規范~1 A類火災:固體物質火災。2 B類火災:液體火災或可熔化固體物質火災。3 C類火災:氣體火災。4 D類火災:金屬火災。是按照氯氣來算C類火災,還是按照鈦金屬來算D類火災呀?~D類就麻煩了~還需要跑消防部門~
《建筑設計防火設計規范》中第8.7.7條 建筑滅火器配置應按現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》的有關規定執行。而《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2條本規范適用于新建、擴建、改建的生產、使用和貯存可燃物的工業與民用建筑工程。本規范不適用于生產、貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品、花炮的廠(庫)房,以及九層及九層以下的普通住宅。第1.1.3條配置的滅火器類型、規格、數量以及設置位置應作為建筑設計內容,并在工程設計圖紙上標明。請問:1、是不是除了《建筑滅火器配置設計規范》第1.0.2條之不適用場所,所有工、民建建筑物均須配置滅火器?2、關于滅火器配置,是否必須在平面圖中把每個設置點表示出來,并注明每個點滅火器的類型、規格與數量。能否簡單在圖畫說明中用文字表示(如配置60具2kg磷酸銨鹽干粉滅火器<5A>,分20個點均勻布置,每個點3具,即在平面圖上不反映滅火器)。僅在文字說明中表述是否違反《建筑滅火器配置設計規范》第1.1.3條?
同行們好! 我有一個滅火器的問題想向你請教,我的設計是輕危險級,最后計算為每個點放置3具1A的滅火器,那么我想問的是是否我可以把它改為一具3A的滅火器呢?我的這個思路如果不對,那么錯在哪里了呢? 盼望大家給我好的解答!
同行們好!我想再詢問您滅火器配置數量的問題再向你請教,如果我根據Q=KS/U得出是14.2A,那就是算為15A,因為我的設計是輕危險級,所以就是15具1A的滅火器,如果我取了6個配置點,那么我想問的是我是應該15/6=2.4,算為每個點3具,還是有的點3具有的點2具,只要總體是15具就可以了呢?